当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

液压自动挂钩梁油泵不能启动,如果是阀组故障,则()阀组。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动  公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动  当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声  
进行泵组调试时,以手动方式启动泵组,泵组应立即投入运行  采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间不应大于15s  稳压泵调试时,达到系统设计压力应能自动停止运行  分区控制阀采用信号阀,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号  
对于雨淋报警阀复位装置不能复位的处理,可拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位  对于雨淋报警阀组的水力警铃不报警,如果是因为杂物堵塞造成的,可检查水力警铃的配件并重新安装到位  对于雨淋报警阀不能进入伺应状态,如果是消防用水水质问题导致的,可将供水控制阀关闭,拆下过滤器滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位  如误操作将试验管路控制阀常开导致雨淋报警阀长期报警的,可关闭试验管路控制阀  
阀瓣密闭垫老化或者损坏  报警阀组排水阀门未完全关闭  湿式报警阀组前的进水控制阀未完全关闭  阀瓣组件与阀座之间有杂物  
四通电磁阀故障  氮气气囊部分损坏或者卸载泄压阀故障  接头或者管线泄漏、液压油液位低,  液压油泵故障或者自启动故障  
报警阀组漏水  水力警铃工作不正常  报警阀启动后报警管路不排水  长期无故报警  
进料严重带水  吸附塔阀门故障  吸附塔安全阀起跳  液压油泵停运后无法启动  
减压阀  卸荷阀  伺服阀  单向阀  
报警阀组压力开关设定值不正确或损坏  消防总线联动控制设定在“自动“状态  消防总线联动控制未设定在“自动”状态或输出模块损坏  消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在自动状态或控制回路、电气部件发生故障  报警阀组警铃试验阀被关闭  
油泵不上量或者达不到要求  卸载泄压阀故障  蓄压器出口安全阀故障  多通道电磁阀故障  
没有具体要求  伸出、缩回频率越高越好  不能太慢,防止发生液压油泵汽蚀  不要超过一次/分钟,防止液压油泵超载损坏  
进行泵组调试时,以手动方式启动泵组,泵组应立即投入运行  采用柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间不应大于15s  稳压泵调试时,达到系统设计压力应能自动停止运行  分区控制阀采用信号阀,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号  
制动阀  球形阀  阻力阀  溢流阀  
启动报警阀组检测装置,测试其流量、压力  验收前,检查报警阀组及其附件的组成、安装情况,以及报警阀组所处状态  测试报警阀组及其对系统的自动启动功能  测量管网排水坡度,检查辅助排水设施设置隋况  
报警阀组漏水   水力警铃工作不正常   报警阀启动后报警管路不排水   长期无故报警 
  
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式  传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时  报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确  并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求  

热门试题

更多