当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于消防供配电系统的电线电缆选择,描述不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电线电缆的选择要满足消防线路在火灾时持续供电的要求  电线电缆在火灾时不延燃,不使火灾事故扩大  电线电缆要穿管敷设在混凝土楼板内或敷设在进行防火处理的金属管(线槽)内,以满足消防线路持续供电的要求  采用耐火电缆时可不穿管敷设  
系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆  系统线路额定工作电压等级为 220/380V 时,应选择电压等级不低于交流 450/750V 的线缆  地面上设置的标志灯具,其配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆  集中控制型系统中,地面上设置的灯具的配电线路应选择耐火线缆  
普通电线电缆  阻燃电线电缆  耐火电线电缆  无卤低烟电线电缆  矿物绝缘电缆  
消防联动控制线采用阻燃电线  火灾自动报警系统供电线路采用耐高温电线电缆  消防联动控制线采用耐火铜芯电线电缆  火灾自动报警系统供电线路采用阻燃耐火电线电缆  
系统的配电支线应采用多股铜芯导线,控制线路应采用铜芯导线  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  灯具的供电线路和控制线路敷设在潮湿场所时,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆  应急照明分配电装置的输出线路为B1级电线电缆时,应穿金属管保护  集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为A级的电线电缆时,可明敷  
固定敷设的供电线路宜选择铜芯电线电缆  氨压缩机房应选用铝芯电线电缆  地下商业区不宜采用普通聚氯乙烯电线电缆。  消防系统宜采用阻燃电线电缆。  
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时, 采用封闭式金属槽盒保护的措施  消防用电设备供电线路暗敷时, 采用穿金属管保护的措施, 并敷设在不燃结构内  消防供电线路进电缆隧道、 电缆沟、 电缆间的隔墙处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵  消防配电线路宜与其他配电线路敷设在同一电缆井、 沟内时, 应分别布置在电缆井、 沟的两侧, 且消防配电线路应采用阻燃性电缆  
潮湿、爆炸和火灾危险环境下使用的线缆,应选择铝芯电线电缆  公共建筑内使用的线路不宜使用铝芯电线电缆  线芯截面面积为6mm2及以下的电线电缆宜选用铝芯电线电缆  工业及市政工程等场所应选用铝芯电线电缆  
消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵  消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料  消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆  消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵  
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆  应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护  地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线  
消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵  消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料  消防设备供电线路应采纳阻燃电缆或耐火电缆  消防供电线路进入配电柜、限制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵  
需根据消防电线电缆在火灾条件下的持续工作时间因素进行电线电缆种类选择  火灾自动报警系统采用 50V 以下电压供电的控制线路,选用电压等级不低于交流 300/500V 的铜芯绝缘导线  火灾自动报警系统采用交流 220/380V 的供电和控制线路,选用电压等级不低于交流 450/750V 的铜芯电缆  消防联动控制系统的布线可选用阻燃耐火电线电缆  
配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线  安装在潮湿场所时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择交联聚氯乙烯电线电缆  不同电压等级的线缆合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  应急照明分配电装置的输出线路选择燃烧性能为B1级电綠电1缆时,应穿金属管保护  
固定敷设的供电线路选用铜芯电线电缆  消防设备控制回路在爆炸环境下选择铜芯电线电缆。  线芯截面面积为6m㎡的电线电缆选用铝芯  氨压缩机房选用铝芯电线电缆  
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆  应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护  地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线  
火灾自动报警的报警总线  火灾自动报警的供电线路  消防应急照明集中控制型的配电线路  消防应急照明非集中控制型自带电源中的配电线路  消防应急照明非集中控制型集中电源中的配电线路  
消防电源回路选用铝芯电线电缆  有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设  室内电气线路直接敷设在木质装修材料上  钢芯电线电缆成束敷设时,采用阻燃型电线电缆  
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆  应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护  地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线  
商场疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆  商场办公区采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆  商场仓储区采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆  商场营业厅采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆  
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆  应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护  地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔  系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线
  