你可能感兴趣的试题
电线电缆的选择要满足消防线路在火灾时持续供电的要求 电线电缆在火灾时不延燃,不使火灾事故扩大 电线电缆要穿管敷设在混凝土楼板内或敷设在进行防火处理的金属管(线槽)内,以满足消防线路持续供电的要求 采用耐火电缆时可不穿管敷设
消防联动控制线采用阻燃电线 火灾自动报警系统供电线路采用耐高温电线电缆 消防联动控制线采用耐火铜芯电线电缆 火灾自动报警系统供电线路采用阻燃耐火电线电缆
系统的配电支线应采用多股铜芯导线,控制线路应采用铜芯导线 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔 灯具的供电线路和控制线路敷设在潮湿场所时,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆 应急照明分配电装置的输出线路为B1级电线电缆时,应穿金属管保护 集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为A级的电线电缆时,可明敷
固定敷设的供电线路宜选择铜芯电线电缆 氨压缩机房应选用铝芯电线电缆 地下商业区不宜采用普通聚氯乙烯电线电缆。 消防系统宜采用阻燃电线电缆。
电线电缆的合理选型 电线电缆的合用敷设 设置短路保护 设置过载保护 设置接地故障保护
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于50mm 当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设应穿导线管进行保护 采用矿物质绝缘类不燃性电缆时,可直接采用明敷 消防配电线路严禁与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内
潮湿、爆炸和火灾危险环境下使用的线缆,应选择铝芯电线电缆 公共建筑内使用的线路不宜使用铝芯电线电缆 线芯截面面积为6mm2及以下的电线电缆宜选用铝芯电线电缆 工业及市政工程等场所应选用铝芯电线电缆
固定敷设的供电线路选用铜芯电线电缆 消防设备控制回路在爆炸环境下选择铜芯电线电缆。 线芯截面面积为6m㎡的电线电缆选用铝芯 氨压缩机房选用铝芯电线电缆
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆 应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护 地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔 系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线
系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆 系统内不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
需根据消防电线电缆在火灾条件下的持续工作时间因素进行电线电缆种类选择 采用50V以下电压供电的控制线路,选用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线 采用交流220/380V的供电线路,选用电压等级不低于交流450/750V的铜芯电缆 火灾自动报警系统的供电线可选用铝芯电线电缆
矿物绝缘电缆 难燃性电缆 有机绝缘耐火电缆 阻燃电线电缆
消防电源回路选用铝芯电线电缆 有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设 室内电气线路直接敷设在木质装修材料上 钢芯电线电缆成束敷设时,采用阻燃型电线电缆
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆 应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护 地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔 系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线
商场疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆 商场办公区采用的火灾自动报警系统的报警总线,选择B2级电线电缆 商场仓储区采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆 商场营业厅采用的火灾自动报警系统的联动控制线路,选择B2级电线电缆
应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设,且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为B1级的电线电缆 应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护 地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔 系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线