当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列建筑前室均采用自然通风方式进行防烟,可开启外窗面积设置错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2  合用前室不应小于3.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2  避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2  
防烟楼梯间最高部位均设置了面积 1.0 ㎡的固定窗  防烟楼梯间每 5 层内设置了一个面积为 2.0 ㎡的可开启外窗  合用前室均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的面积为 2.0 ㎡  避难间地面面积均为 30 ㎡,每个避难间均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的有效面积为 1.5 ㎡  
建筑高度 40m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,可开启外窗面积为 3 ㎡  建筑高度 60m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 4 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 3 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用机械加压送风系统,送风口设置在前室的顶部  
建筑高度为 97m 的住宅建筑,防烟楼梯间及其独立前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置面积为 1.0 ㎡的固定窗  建筑高度为 48m 的办公楼,防烟楼梯间及其独立前室均采用自然通风方式防烟  建筑高度为 24m 的商场,采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外 窗最大的布置间隔为 3 层  
防烟楼梯间可采用自然通风方式  在楼梯间的外墙上至少设置4个可开启外窗  合用前室采用自然通风方式时,可开启外窗的面积为2.0㎡  防烟楼梯间在最高部位设置面积为1.0㎡的可开启外窗  
合用前室设置了2个面积为3m2且不同朝向的外窗,楼梯间采用自然通风方式防烟  防烟楼梯间前室采用全敞开式阳台,楼梯间采用自然通风方式防烟  防烟楼梯间前室的机械加压送风口设置在前室入口墙面上,楼梯间采用自然通风方式防烟  合用前室的机械加压送风口设置在前室顶部,楼梯间采用自然通风方式防烟  
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1m2的固定窗  采用自然通风方式的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层  
合用前室可开启外窗面积不小于2m2  防烟楼梯间前室可开启外窗面积不小于前室面积的2%  长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不小于3m2  靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2m2  
采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室都设置了具有面积2.0㎡的可开启外窗  采用机械加压送风系统的楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口  防烟楼梯间与走道之间的压差为45Pa  采用自然通风方式的的避难区,设置了不同朝向的面积为2.0㎡可开启外窗  
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1㎡的可开启外窗或开口  设有自然通风的防烟楼梯间,其前室若采用自然通风,应设置不同朝向的可开启外窗,面积不应小于2㎡,共用前室、合用前室不应小于3㎡  设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2㎡  可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。  
建筑高度100m的住宅建筑,消防电梯前室釆用自然通风方式防烟  建筑高度54m的高层旅馆,防烟楼梯间及其前室均釆用自然通风方式防烟  釆用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0m²的可开启外窗  釆用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上每间隔2层开设可开启外窗  
采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗或开口  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为5层  建筑高度86m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗  
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2  合用前室不应小于3.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2  避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2  
防烟楼梯间独立前室,设置两个面积为 2.0 ㎡的不同朝向的外窗,楼梯间未设置任何防烟设施  防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,前室顶部设置机械加压送风口,楼梯间采用自然通风系统  防烟楼梯间前室和楼梯间均采用机械加压送风系统,采用混凝土风道进行送风,设计风速 15m/s  前室和楼梯间均采用自然通风系统,前室设置 1 个 3.0 ㎡的外窗,楼梯间的外墙上每层设置 1 个 1. 0 ㎡的可开启外窗  
敞开的阳台或凹廊  独立前室两个不同朝向的可开启外窗面积分别不应小于 2.0㎡  独立前室两个不同朝向的可开启外窗面积分别不应小于 3.0㎡  合用前室两个不同朝向的可开启外窗面积分别不应小于 3.0㎡  
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口  当建筑高度大于10m时,仅应在楼梯间的外墙上每6层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层即可  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡  
该避难层的防烟系统可以采用自然通风方式  当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10m²  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设有不同朝向的可开启外窗  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡  当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20m²  
建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层  
防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于1m的可开后外窗  防烟楼梯间前室可开后外窗的面积不应小于1m  消防电梯前室可开后外窗的面积不应小于2m  应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不网小于2m的可开启外窗,且布置间隔不大于3层  

热门试题

更多