高层工业建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过6层的民用建筑,超过4层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
高层工业建筑  高架库房  一般普通建筑  100m以上高层民用建筑  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小12m@D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓  
高架库房  高层工业建筑  甲、乙类厂(库)房  建筑高度超过100m的民用建筑  一类高层建筑  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小12m  室内消火栓应采用DN65的室内消火栓  
高架库房  高层工业建筑  甲、乙类厂(库)房  建筑高度超过100m的民用建筑  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小于 12m  室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓  