高架库房室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过6层的民用建筑,超过4层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
高层工业建筑  高架库房  一般普通建筑  100m以上高层民用建筑  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小12m@D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓  
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算  高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算  
室内消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50.0m。  充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为 380cm圆孔处的一段射流长度。  消防检测公司检测,30米高的建筑,屋顶最不利点消火栓栓口动压力0.80MPa,  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压0.35MPa,且消防水枪充实水柱达到 14m;  
水枪充实水柱不应小于10m  室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱  室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m  室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小12m  室内消火栓应采用DN65的室内消火栓  
高架库房  高层工业建筑  甲、乙类厂(库)房  建筑高度超过100m的民用建筑  
采用__或临时__给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m  采取低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)  洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓  室内消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5L/s  洁净厂房室外消火栓的用水量不应小于10L/s  
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算  高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算  
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa  消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa  消防水枪充实水柱不应小于 12m  室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓  