当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定, 且建筑高度不超过 100m的高层建筑不应小于 ________( ) m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
一般不应小于7m  甲、乙类厂房,超过6层的民用建筑,超过4层的厂房和库房内,不应小于10m  高层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m  室内消火栓的布置应保证至少一支水枪的充实水柱到达室内任何部位  
高层工业建筑  高架库房  一般普通建筑  100m以上高层民用建筑  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  
除无可燃物的设备层外,其各层均应设置消火栓  消防电梯前室内应设置消火栓  室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位  室内消火栓的间距应经计算确定  室内消火栓的布置应保证同一平面有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位  
消火栓应设在走廊、楼梯附近等易于取用的地点  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.10m  
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算  高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算  
室内消火栓的布置间距不应大于 30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火 栓的布置间距不应大于50.0m。  充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径为 380cm 圆孔处的一段射流长度。  消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.80MPa 时,必须设置减压装置。  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 10m;  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置  
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100M的高层建筑不应小于10m  室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统  室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m  室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m  消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置  
栓口距室内地面高度宜为1.1m  每根水带长度不应大于25m  消火栓栓口的出水压力大于0.70MPa时,应设置减压装置  室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m  
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算  高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算  单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算  

热门试题

更多