消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 应设直通室外的安全出口
消防控制室 灭火设备室 消防水泵房 通风空气调节机房 变配电室
宜设在高层建筑的首层或地下一层 隔墙的耐火极限不低于 2.00h 楼板的耐火极限不低于 0.50h 设直通室外的安全出口
消防控制室 固定灭火系统的设备室 消防水泵房 通风空气调节机房 锅炉房、变压器室
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过 附设在建筑内的消防控制室,可以设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.00h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过 设置在建筑物的地下一层的消防控制室应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和不低于2.00h的楼板
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔 设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔 通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门
1.50h,1.50h 2.50h,1.00h 2.00h,1.50h 2.00h,1.00h
1.50,1.50 2.50,1.00 2.00,1.50 2.00,1.00
1.50;1.50 1.50;2.00 2.00;2.00 2.00;1.50