你可能感兴趣的试题
在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧; 电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个; 10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点; 电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。
安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应( ) 不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器 装设隔离开关辅助触点和熔断器 装设隔离开关辅助触点
35kV及以上,35kV以下 10kV以上,10kV及以下 110kV以上,110kV及以下 35kV以上,35kV及以下
一次设备; 低压设备; 二次回路; 二次端子排上接线
二次回路短路接地 二次回路断开 电压互感器__熔断器取下 电压互感器一次刀闸断开
对于接入中性点绝缘系统的电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/y 方式接线, 35kV 以下的宜用 V/V 方式接线 接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/y0 方式接线 35kV 以上贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触电, 但可以装设熔断器 35kV 及以下的贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器
电压互感器停电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线 接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线 35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器 电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地