当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧;  电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个;  10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点;  电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。  
安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应( )  不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器  装设隔离开关辅助触点和熔断器  装设隔离开关辅助触点  
35kV及以上,35kV以下  10kV以上,10kV及以下  110kV以上,110kV及以下  35kV以上,35kV及以下  
二次回路短路接地  二次回路断开  电压互感器__熔断器取下  电压互感器一次刀闸断开  
对于接入中性点绝缘系统的电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/y 方式接线, 35kV 以下的宜用 V/V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/y0 方式接线  35kV 以上贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触电, 但可以装设熔断器  35kV 及以下的贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器  
电压互感器停电  取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸  将二次回路断开  断开电压互感器二次侧永久性接地点  
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线  接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线  35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器  电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地  