你可能感兴趣的试题
在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧; 电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个; 10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点; 电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。
安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应( ) 不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器 装设隔离开关辅助触点和熔断器 装设隔离开关辅助触点
一次设备; 低压设备; 二次回路; 二次端子排上接线
对于接入中性点绝缘系统的电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/y 方式接线, 35kV 以下的宜用 V/V 方式接线 接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/y0 方式接线 35kV 以上贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触电, 但可以装设熔断器 35kV 及以下的贸易结算用的电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点和熔断器
停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作 为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关 停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行 为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下
一次系统先并列二次电压回路才允许并列 电压互感器退出时,应先断开__侧隔离开关,后断开二次空开 一次系统先解列二次电压回路才允许解列 电压互感器二次侧严禁短路
对于接入中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 35kV 及以上的宜采用 Y/ Y 方式接线, 35kV 以下的宜采用 V/ V 方式接线 接入非中性点绝缘系统的 3 台电压互感器, 宜采用 Y0/ Y0 方式接线 35kV 以上计费用电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助触点, 但可装设熔断器, 宜装快速熔断器; 35kV 及以下计费电压互感器二次回路, 不得装设隔离开关辅助触点和熔断器 电压互感器 V/ V 接线在中性线接地, Y/ Y0 接线在 b 相上接地