你可能感兴趣的试题
不做吊顶的场所, 当配水支管布置在梁下时, 应采用直立型喷头; 吊顶下布置的喷头, 应采用下垂型喷头或吊顶型喷头; 喷头只要出水就行, 可以任意安装。 易受碰撞的部位, 应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入顶棚护罩内,喷头下垂安装于配水支管上 干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上 齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下 边墙型喷头根据选定的规格型号,水平安装于顶棚下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下 下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上
安装在吊顶下时,如果带有装饰罩,装饰罩需紧贴吊顶安装 储压型干粉灭火系统当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于8m 储气瓶型干粉灭火系统当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m 喷头在安装时还应设防护装置,以防灰尘或异物堵塞喷头 安装在吊顶下时,喷头如果没有装饰罩,其连接管管端螺纹不能露出吊顶
嵌入式喷头、隐蔽式喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上 喷头的检测方法是目测观察和尺量检查 干式喷头连接于特殊的短立管上,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上 齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上
隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入顶棚护罩内,喷头下垂安装于配水支管上 干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格、型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上 齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于顶棚内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下 边墙型喷头根据选定的规格、型号,水平安装于顶棚下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下 下垂型喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上
直立型喷头连接DN25短立管或者直接下垂安装于配水支管上 下垂型喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上 边墙型喷头水平安装于顶棚下的边墙上 嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头向上安装于配水支管上
湿式系统的直立型喷头可以下垂安装在吊顶下方 干式系统的喷头,下垂安装时,应采用下垂型喷头 当喷头的公称直径小于10mm时,应在系统配水干管、配水管上安装过滤器 梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.5m时,应在其腹面以下部位增设喷头。当增设的喷头上方有孔洞、缝隙时,可在喷头的上方设置挡水板
采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 直立型喷头连接DN25mm短立管或直接向上安装在配水支管上 边墙型喷头一般水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上 当喷头的公称直径小于20mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器
隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入顶棚护罩内,喷头下垂安装于配水支管上 干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格、型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上 齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于顶棚内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下 边墙型喷头根据选定的规格、型号,水平安装于顶棚下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下 下垂型喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上
喷头与管道连接处的密封材料宜采用麻丝作为密封材料 安装时不得对喷头做拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩 不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶
当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位,可为下垂型喷头 喷头的释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的释放原件更换 喷头按照响应时间指数的不同分为:早期抑制快速响应喷头、快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、标准响应洒水喷头 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应抽查20%,且不得少于5处 当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器