当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于水泵控制柜的要求,说法正确的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制柜的基座水平度误差不大于±1mm  控制柜的基座处应做除锈处理及防水措施  控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓  做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级  
做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级  消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓  控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施  
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警等显示  控制柜导线的长短和材质符合现行国家标准的有关规定  控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光  
控制柜的基座水平度误差不大于±1mm  控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施  控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓  做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级
  
联动控制器处于自动状态下, 水泵控制柜处于自动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵  联动控制器处于自动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵  联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于自动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵  联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵  联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关不可以启动水泵  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班  消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮  消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子  对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査  
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件  现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板  
喷淋泵应能手动启、停  喷淋泵应能自动启、停  喷淋泵控制柜在平时应设置在自动控制状态  喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能  消防控制柜应设置专用线路连接的手动直接启动按钮  
消防水泵控制柜回路损坏  消防水泵控制柜与消防水泵的连接电路脱落  报警管路过滤器堵塞  管网压力开关或高位消防水箱流量开关设定值不正确  
消防水泵应能手动启停和自动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停  消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动  
泵组系统的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成  水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于 IP55  安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的 1.15 倍  水泵应具有自动和手动启动功能以及巡检功能  
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,平时不能使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2min  消防控制室内消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。  
控制柜在火灾时应处于手动状态  控制柜在平时应处于手动状态  控制柜在平时应处于自动状态  控制柜在火灾时应处于自动状态  
用焊接或螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵组基础上  __水泵与主动机之间联轴器的型式及安装应符合制造商的要求,底座的刚度应保证同轴度要求  系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位  控制柜基座的水平度误差不大于±5mm,并做防腐处理及防水措施  控制柜与基座应采用直径不小于12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓  
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于55s  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启停  双路电源自动切换时间不应大于2s  
电气控制柜平时应处于手动工作状态  各项切换功能正常  有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确  消防水泵启停功能正常,供水能力测试  供电正常,仪表、指示好、开关按钮正常  
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求  控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示  控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光  控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定  控制柜内面板上的按钮、开关、指示灯功能越全、显示越复杂详细越好  
控制柜的基座,其水平度误差不大于±5mm  控制柜的基座处应做防腐处理及漏电保护措施  控制柜与基座采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于6只螺栓  做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP54  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  
消防水泵控制柜应具备自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,对话界面应有英汉双语介绍,图标应便于识别和操作  消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于手动启泵状态  消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,防护等级不应低于IP56  消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30  

热门试题

更多