当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关消防水泵的要求正确的是(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距  地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  气压水罐宜有有效水容积指示器  稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀  
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵  消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降  消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵  当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水  
串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水口直接连接,且两台水泵交替运行  串联方式连接时,应先开启前面的消防泵,后开启后面的消防泵  消防泵并联时,总流量和单台消防水泵的流量均增加  消防水泵在串联的情况下,应尽量选用单级泵  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求  当出流量为设计工作流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的0.65倍  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱的有效容积不应小于60m³  转输水箱溢流水宜回流到消防水池  当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵  当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵  
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开  消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵  串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵  柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门  
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车接近和使用的地点  墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  消防水泵接合器永久性标志铭牌不应标识其所对应的消防给水系统  消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m  无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  消防水泵可由管道上水流指示器的动作信号直接启动  

热门试题

更多