你可能感兴趣的试题
如果城市自来水管网内的水量能满足室外消防用水量,且水压能够满足室外最不利点处消火栓的水压不(小于0.1MP,称为低压消防给水系统 如果城市自来水管网内的水量和水压均能满足室内消防系统的水量水压要求,称为__消防给水系统 如果城市自来水管网能够满足室内外消防管网的水量要求,但水压不能满足要求,可设置加压水泵抽取管网内水供消防设备使用,称为临时__给水系统 如果城市自来水管网采用加压设施满足建筑消防给水系统水量水压要求,称__消防给水系统
市政给水管网应连续供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水 不同市政给水干管上至少有一条引入管向消防给水系统供水
干式消火栓系统可只做气压试验 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 水压试验时环境温度不宜低于0℃,当低于0℃时,水压试验应采取防冻措施 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统
埋地管道的系统工作压力不宜大于 1.20MPa 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管 室外消防给水管网的直径不应小于 DN65 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验 消防给水管道必须穿越建筑基础时,应采取防护套管等保护措施
管网冲洗应在试压合格后分段进行 室内部分的冲洗应按立管、水平管和供水干管的顺序进行 冲洗顺序应先室外,后室内先地下,后地上 强度试验和严密性试验宜用水进行
强度试验的介质采用清水 水压实验的测试点选在系统管网的最低处 严密性试验合格之后进行管网冲洗 管网采用分段方式进行冲洗
管网试压应在冲洗合格后进行 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
水厂应连续的向市政给水管网输水 市政给水管网应为环状管网 应从不同主干道路上接不少于两条引入管向消防给水系统供水 应从环状管网的不同主干管上接不少于两条引入管向消防给水系统供水
管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内:先地下,后地上 室内部分的冲洗应按水平管.供水干管和立管的顺序进行 为保证试压结果的可靠性,系统所有的设备.仪表.阀门及附件均应参加试压试验 冲洗管道直径大子DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,特殊情况下,可使用海水
如果城市自来水管网内的水量能满足室外消防用水量,且水压能够满足室外最不利点处消火栓的水压不(小于0.1MPa),称为低压消防给水系统 如果城市自来水管网内的水量和水压均能满足室内消防系统的水量水压要求,称为__消防给水系统 如果城市自来水管网能够满足室内外消防管网的水量要求,但水压不能满足要求,可设置加压水泵抽取管网内水供消防设备使用,称为临时__给水系统 如果城市自来水管网采用加压设施满足建筑消防给水系统水量水压要求,称__消防给水系统
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统
__消防给水系统 临时尚压消防给水系统 稳__消防给水系统 低压消防给水系统
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统
架空管道的安装不应影响门窗的开启 消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个
__消防给水系统 临时__消防给水系统 稳__消防给水系统 低压消防给水系统
低压消防给水系统 __消防给水系统 稳__消防给水系统 临时__消防给水系统