你可能感兴趣的试题
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 中性线上不装熔断器 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器
快速熔断器的I2t值应小于晶闸管允许的I2t值 快速熔断器的通断能力必须大于线路可能出现的最大短路电流 快速熔断器分断时的电弧电压峰值必须小于晶闸管允许的反向峰值电压 快速熔断器的额定电流应等于晶闸管器件本身的额定电流
IN=1.03IF IN=1.57IF IN=2.57IF IN=3IF
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
熔断器应能承受低压侧电动机和续起动所产生的过电流 变压器突然投入时的励磁渗流不应损伤熔断器 熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流低于预期短路电流 熔断器按能承受变压器的额定电流的条件进行选择
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
双尾式跌落式熔断器; 钮扣式跌落式熔断器; 负荷式跌落式熔断器; 重合式跌落式熔断器。