以下关于雨淋报警阀组的安装及质量检测的说法,不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置  低气压预报警装置安装在配水干管一侧  需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装  雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
  
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器  末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常  安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器  
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m  采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求  干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行  
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置  加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  压力表安装在雨淋阀水源一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行  
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器  末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃  安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器  
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声  
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可 靠的位置  加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  压力表安装在雨淋阀水源一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行  
距室内地面高度宜为1.2m  两侧与墙的距离不应小于0.5m  正面与墙的距离不应小于1.5m  报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m  
安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置  加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排入排水管道  需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装  
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器  末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃  安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水   自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动   公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动   当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声  
报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接  报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m  水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致  报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m  
雨淋报警阀组调试釆用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声  
湿式报警阀进水压力为0.15MPa.放水流量为1.2L/s时,报警阀启动  带延迟器的水力警铃,在35s时发出报警铃声  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出后10s内启动  雨淋阀调试时,当报警水压为0.03MPa,水力警铃发出报警铃声  
预作用装置安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置  水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装  安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧  系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近  
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m  雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启  出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧  