干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min 水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa 距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB 不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离其距离偏差为±20mm
查验喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、响应时间指数(RTI)等性能参数 测量喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 点验各种不同规格的喷头的备用品数量,应不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 检查喷头布水是否均匀,喷头流量是否符合消防设计文件要求
干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min 水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa 距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB 各种不同规格喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个 按照距离偏差±20mm进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合相关要求
水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。 湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
喷头的规格、型号、公称动作温度等符合设计要求 喷头的安装间距与设计文件相比,偏差在±15mm以内 在腐蚀性气体环境内采取了防腐蚀的措施 在易碰撞的场所未设置防护罩 各种不同规格喷头备用品数量为安装喷头总数的2%,且每种喷头为15个
对喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)的检查应抽查设计喷头数量10%,总数不少于30个,合格率应为100% 对喷头安装间距的检査应抽査设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格 有碰撞危险场所安装的喷头加设防撞标志即可 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个
不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于5只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于10只
1%. 10 1% 5 5%. 10 5%. 20
喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。 喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于15个。 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
报警阀安装地点的常年温度应不小于4℃ 各种不同规格的喷头均应有—定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个 控制阀均应锁定在常闭位置 报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或阀门 打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠
不少于安装喷头总数的0.5%,且每种备用喷头不少于5个 不少于安装喷头总数的0.5%,且每种备用喷头不少于10个 不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于5个 不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个