你可能感兴趣的试题
水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统 响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统 设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统 持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当
瓶组式系统应具有自动、手动两种控制方式 瓶组式的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于20min 系统宜选用泵组系统,闭式系统可根据实际情况采用瓶组系统 瓶组式系统的供水装置的储水容器及储气容器均应设置安全阀
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
水雾喷头的工作压力 水喷雾灭火系统的响应时间 水喷雾灭火系统的保护面积 喷雾强度 持续喷雾时间
系统的响应时间为 30s 系统持续供给时间为 0. 5h 喷头的工作压力为 0. 38MPa 采用撞击型水雾喷头
开式细水雾系统进行模拟喷放试验时,应手动开启泄放试验阀 开式细水雾系统进行实际喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统 对于不允许喷雾的防护区,应进行模拟细水雾喷放试验 对于允许喷雾的防护区,应至少在 2 个防护区进行实际细水雾喷放试验
图书库 电缆隧道 电子信息系统机房 燃油锅炉房 油浸变压器室
对于允许喷雾的防护区,应至少在1个防护区进行实际细水雾喷放试验 对于允许喷雾的防护区,应进行模拟细水雾喷放试验 开式细水雾系统进行实际喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统 开式细水雾系统进行模拟喷放试验时,应手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统
保护电子信息系统机房时,系统的设计持续喷雾时间不应小于30min 保护油浸变压器室时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min 扑救厨房内烹饪设备时,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s 保护文物库时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min
用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库, 电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于5min 用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库, 电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于30min 用于保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可 燃液体的机械设备间时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min; 用于扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾时,系统的设计持续喷雾时间不应小于 60s,设计冷却时间不应小于 15min; 对于瓶组系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的 2 倍确定,且不宜小于15min
某档案库,其系统设计持续喷雾时间为35min 某电气设备间,其系统设计持续喷雾时间为26min 某厨房内用于扑救烹饪设备及其排烟罩火灾的系统,其系统设计持续喷雾时间为15s 某油浸变压器室,其系统设计持续喷雾时间为22min
使用泵组式系统保护,划分为1个防护区 使用瓶组式系统保护,划分为2个防护区 系统的设计持续喷雾时间为16min 采用开式系统设计响应时间为20s
水雾喷头工作压力为0.15MPa 系统供给强度为 2.5L/(min·㎡) 系统持续供给时间为 4h 系统的响应时间为 60s
保护电子信息系统机房与资料库的设计持续喷雾时间,均不应小于30min 用于保护排烟管道部位的火灾,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s 保护油浸变压器室的设计持续喷雾时间大于保护电缆隧道的设计持续喷雾时间 用于扑救厨房内烹饪设备火灾,系统的设计持续喷雾时间与冷却时间不相同