你可能感兴趣的试题
洁净气体灭火 __细水雾灭火 自动喷水灭火 室内消火栓
自动喷水灭火系统 __细水雾灭火系统 洁净气体灭火系统 干粉灭火系统 二氧化碳灭火系统
A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统 B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统 C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系 采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动
图书库 电缆隧道 电子信息系统机房 燃油锅炉房 油浸变压器室
洁净气体灭火 __细水雾灭火 自动喷水灭火 室内消火栓
自动喷水灭火系统 细水雾灭火系统 气体灭火系统 干粉灭火系统 水喷雾灭火系统
__细水雾灭火系统 自动喷水灭火系统 泡沫灭火系统 洁净气体灭火系统
保护电子信息系统机房时,系统的设计持续喷雾时间不应小于30min 保护油浸变压器室时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min 扑救厨房内烹饪设备时,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s 保护文物库时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min
用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库, 电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于5min 用于保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库, 电缆隧道和电缆夹层等场所时,系统的设计持续喷雾时间不应小于30min 用于保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可 燃液体的机械设备间时,系统的设计持续喷雾时间不应小于20min; 用于扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾时,系统的设计持续喷雾时间不应小于 60s,设计冷却时间不应小于 15min; 对于瓶组系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的 2 倍确定,且不宜小于15min
洁净气体灭火 __细水雾灭火 自动喷水灭火 室内消火栓
__细水雾灭火系统 自动喷水灭火系统 干粉灭火系统 洁净气体灭火系统
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统 某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统 某电子信息机房采用局部应用方式的开式系统 某油浸变压器室采用局部应用的开式系统
洁净气体灭火 __细水雾灭火 自动喷水灭火 室内消火栓
保护电子信息系统机房与资料库的设计持续喷雾时间,均不应小于30min 用于保护排烟管道部位的火灾,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s 保护油浸变压器室的设计持续喷雾时间大于保护电缆隧道的设计持续喷雾时间 用于扑救厨房内烹饪设备火灾,系统的设计持续喷雾时间与冷却时间不相同