当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对于瓶组式系统,细水雾灭火系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统  响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统  设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统  持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当  
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水  
瓶组式系统应具有自动、手动两种控制方式  瓶组式的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于20min  系统宜选用泵组系统,闭式系统可根据实际情况采用瓶组系统  瓶组式系统的供水装置的储水容器及储气容器均应设置安全阀  
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只  细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统  开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s  细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统
  
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s  干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³  采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³  采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式  采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式  
使用泵组式系统保护,划分为1个防护区  使用瓶组式系统保护,划分为2个防护区  系统的设计持续喷雾时间为16min  采用开式系统设计响应时间为20s  
瓶组式细水雾灭火系统  开式细水雾灭火系统  泵组式细水雾灭火系统  闭式细水雾灭火系统  
24h,泵组式  24h,瓶组式  48h,泵组式  48h,瓶组式  
保护电子信息系统机房与资料库的设计持续喷雾时间,均不应小于30min  用于保护排烟管道部位的火灾,系统的设计持续喷雾时间不应小于15s  保护油浸变压器室的设计持续喷雾时间大于保护电缆隧道的设计持续喷雾时间  用于扑救厨房内烹饪设备火灾,系统的设计持续喷雾时间与冷却时间不相同  
排油注氮灭火系统  水喷雾灭火系统  细水雾灭火系统  气体灭火系统  

热门试题

更多