你可能感兴趣的试题
开式系统采用手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出 闭式系统采用在试水阀处放水或手动方式关闭分区控制阀 开式系统实施细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统 开式系统模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统 闭式系统的联动试验利用试水阀放水进行模拟
细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾 细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水
A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统 B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统 C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系 采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
开式细水雾系统进行模拟喷放试验时,应手动开启泄放试验阀 开式细水雾系统进行实际喷放试验时,可采用模拟火灾信号启动系统 对于不允许喷雾的防护区,应进行模拟细水雾喷放试验 对于允许喷雾的防护区,应至少在 2 个防护区进行实际细水雾喷放试验
高、中、低压细水雾灭火系统的控制阀可以采用雨淋阀 __细水雾灭火系统的控制阀组通常采用分配阀 分配阀类似于气体灭火系统中的选择阀,它不仅具备了选择阀的功能,而且具有启动系统和关闭系统的双重功能 分配阀可采用电动阀和手动阀组合的方式完成控水阀组的功能,
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
闭式细水雾系统应按楼层或防护区设置分区控制阀 闭式细水雾系统应在每个分区控制阀后管网的最不利点处设置泄放试验阀 闭式细水雾系统应在系统管网的最低点处设置泄水阀 闭式细水雾系统的最高点处宜设置手动排气阀
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s 干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
允许喷雾的防护区, 应至少在 50%以上且不少于 2 个的防护区进行实际细水雾喷放试验 采用柴油泵作为备用泵时, 柴油泵的启动时间不应大于 15s 系统调试合格后, 应采用压缩空气或氮气吹扫, 将系统恢复至准工作状态 开式系统的联动试验可利用试水阀放水进行模拟
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验
瓶组式系统备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于__状态 闭式细水雾灭火系统还可以细分为湿式系统、干式系统和预作用系统 泵组式细水雾系统采用泵组作为系统的驱动源,不适用于__系统 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向喷头供水
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
管道安装前应分段进行清洗 管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm 管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍 压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫
有传统彩画、壁画、泥塑的文物建筑内部,不得设置室内消火栓 砖木结构和木结构建筑内应设置湿式自动喷水灭火系统 缺水地区的古建筑内部可采用细水雾灭火系统 库藏文物的古建筑内应设置泡沫灭火系统
稳压泵调试 报警阀组调试 分区控制阀调试 联动试验