水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80°C的地下工程防水。 水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5°C。夏季不宜在30°C以上或烈日照射下施工。 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材应该垂直铺贴。 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应先铺立面,后铺平面。
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材 冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d以上方可遇水 冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃ 用外防外贴法铺贴防水曾时,应先铺立面,后铺平面
厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,应采用热熔法施工 采用机械固定法铺贴卷材时,卷材防水层周边800mm范围内应满粘 卷材防水层施工时,应先由屋面最低标高向上铺贴,然后进行细部构造处理 檐沟、天沟卷材施工时,宜垂直檐沟、天沟方向铺贴
地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开
应铺设卷材加强层; 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶部部位的卷材应采用满粘法施工; 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺治,大姐尺寸应准确,不得产生扭曲和皱褶; 铺贴立面卷材防水层是,应采取防止卷材下滑的措施;铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
侧墙宜采用将卷材贴在地下室墙内侧 宜采用满贴法铺贴 基层阴阳角处应做成圆弧形过渡 宜先对穿墙套管处理及阴阳角处铺贴防水材料卷材附加层再铺大面卷材
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材 冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d(天)以上方可遇水 冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃ 用外防外贴法铺贴防水层时,应先铺立面,后铺平面 卷材接缝不得在阴角处
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材 冷粘法施工的卷材防水层, 应固化 7D 以上方可遇水 冷粘法施工时气温不得低于 5~C, 热熔法施工时气温不得低于一 10~C 用外防外贴法铺贴防水层时, 应先铺立面, 后铺平面 卷材接缝不得在阴角处
应铺设卷材加强层 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用满粘法施工 侧墙部位采用外防外贴法及顶板部位的卷材应采用点粘法施工 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/4~1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。 卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。 立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材 用外防内贴法铺贴防水层时,应先铺平面,后铺立面 冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃ 冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d以上方可遇水 卷材接缝不得在转角处
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。 卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材应该垂直铺贴。 立面或大破面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,可以采用热熔法施工。
选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材 冷粘法施工的卷材防水层,应固化7d以上方可遇水 冷粘法施工时气温不得低于5℃,热熔法施工时气温不得低于-10℃ 用外防外贴法铺贴防水曾时,应先铺立面,后铺平面 卷材接缝不得在阴角处