你可能感兴趣的试题
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止 水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器 压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器
检查消火栓泵、喷淋泵及水泵控制柜上是否设有明显标识 不通过水泵控制柜逐太启动消火栓泵、喷淋泵,查看是否正常工作 不通过消防控制室远程启动消火栓泵、喷淋泵 查看能否正常使用自动喷水灭火系统,起泵信号能否传至消防控制室
“自动”模式 “手动”模式 “自动化”模式 “计算机控制”模式
喷淋泵应能手动启、停 喷淋泵应能自动启、停 喷淋泵控制柜在平时应设置在自动控制状态 喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能 消防控制柜应设置专用线路连接的手动直接启动按钮
应能显示喷淋泵电源的工作状态 应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息 应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 不应能显示喷淋泵电源的工作状态
消防控制室应能显示喷淋泵 (稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
湿式报警阀压力开关的动作信号直接启动喷淋泵 湿式报警阀压力开关的动作信号和一个感烟火灾探测器报警信号联动启动喷淋泵 在消防控制室的火灾报警控制器(联动型)上通过总线控制盘手动启动喷淋泵 在喷淋泵的控制柜上手动启动喷淋泵 通过一只专门用于联动喷淋泵的感温火灾探测器联动启动喷淋泵
由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
自动启动 中控远程启动 现场手动启动 喷淋阀控制启动
输入输出模块 烟感探测器 手动报警按钮 消火栓按钮
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止; 水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。 联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
检查消火栓泵、喷淋泵及水泵控制柜上是否设有明显标识 通过水泵控制柜逐太启动消火栓泵、喷淋泵,查看是否正常工作 通过消防控制室远程启动消火栓泵、喷淋泵,查看能否正常启动 起泵信号能否传至消防控制室
有消火栓泵、给水泵、喷淋泵 有消火栓泵、喷淋泵、稳压泵 有消防泵、喷淋泵、补水泵 有消火栓泵、喷淋泵、加压泵
能显示喷淋泵电源的工作状态 能显示喷淋泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态 能显示水流指示器、 信号阀、 报警阀、 压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息 不能手动控制喷淋泵的启、 停