你可能感兴趣的试题
GPS天线馈线接地不得和空调、电动机、水泵马达等有干扰性设备的地导体接在一起,以防外界干扰引入天线系统。 GPS天线安装在屋顶(单独安装)时,只需在馈线进入馈线窗前安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。 当馈线长度超过60m时,还应在馈线中部增加避雷接地夹,一般为每20m安装一处。GPS天线安装在铁塔上时在离天线侧距离lm范围内,需要安装一个防雷接地夹,接地线就近在铁塔上接地。 馈线在铁塔底部接地,铁塔底的接地应在馈线经走线架上铁塔的转弯处上方 5一lm范围内实施。馈线进入馈线窗前,在馈线窗的外侧安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。
通过水田的铁塔的接地装置应敷设为环形 中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地 电杆的金属横担与接地引线间应有可靠连接 土壤电路为300Ω·m,有地线的杆塔工频接地电阻不应大于20Ω
40mm*4mm 30mm*3mm 20mm*2mm 50mm*5mm
全部沿地线向前和向后分成二路前进 一部分沿铁塔身经接地电阻入地,其余沿地线分流 约三等分,分别沿地线、导线、塔身泄出 约三等分,分别沿地线、导线、对地电容泄入大地
50mm*4mm 40mm*4mm 40mm*5mm 50mm*5mm
机房地网、铁塔地网、变压器地网 机房地网、变压器地网 机房地网、铁塔地网 铁塔地网、变压器地网
通过水田的铁塔的接地装置应敷设为环形 中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地 电杆的金属横担与接地引线间应有可靠连接 土壤电路为300Ω.m,有地线的杆塔工频接地电阻不应大于20Ω
铁塔地网与机房地网之间应每隔3m~5m焊接连通一次,且连接点不应少于两点; 接地引入线材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或截面积不小于70平方毫米的多股铜线; 一般接地线需采用外护套颜色为黄绿相间的电缆; 接地排上每个接地点只能接一条地线、不能复接、嫁接;
20mm*2mm 30mm*3mm 40mm*4mm 50mm*5mm
移动通信基站天线应在接闪器(包括避雷针,避雷带等)的保护范围之内 移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入 铁塔地网应采用40mm*4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基四角塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网 机房接地引入线在地网中心部位就近引出与接地汇集线连通,对于新建基站不少于两根,且不能接于地网上同一点。同时应兼顾机房接地引入线与雷电流引下线在联合地网引接点的距离,应不小于5m,条件允许时,宜取10~15m。