当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

GPS馈线的接地原则().

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

GPS蘑菇头  GPS蘑菇头下端一米处  馈线窗前一米处  浪涌保护器  
馈线引入机房前,在墙洞入口处应做滴水弯。  馈线进入机房与设备连接前应安装馈线避雷器,接地端子应就近引接到接地线上。  馈线沿走线架、铁塔走线梯架布方式根据实际情况可交叉。  馈线应按照馈线排列原则入室。馈线入室不得交叉、重叠,入室行列应排  
顺着馈线下行的方向进行接地  顺着馈线上行的方向进行接地  不做特殊要求,可随便接地  先顺着馈线下行的方向之后回旋接  
在45°避雷区域内,否则需要专门为GPS天线制作并安装避雷针  GPS天线安装位置净空90°  固定GPS天线的抱杆必须接地  线路放大器直接安装在馈线和设备之间,由直流馈电供电  
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前0.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于30米时,在馈线进机房前再接一次地。  各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。  馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,也可以向上走线。  为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于60度,曲率半径大于200毫米。  
GPS天线下面的GPS馈线上  馈线窗室外1米处的GPS馈线上  馈线窗室内1米处的GPS馈线上  基站GPS射频接口上  
5m以上,20m以下长度的主馈线采用室外两点接地  20m以下长度的主馈线采用室外三点接地  20m以上的主馈线采用室外每隔20m设计一个接地点  接地卡的接地可以采用就近接地原则,就近与走线架或铁塔塔身连接  
设备侧GPS避雷器的“PROTECTED”端应朝向基站的方向,此时需使用双工转接头,将设备侧避雷器直接连接到机顶的GPS口,设备侧避雷器不需要连接  防雷接地线;  无论楼面还是塔上安装,天线侧避雷器都不需要接地,但需使馈线接地夹尽  量靠近天线侧避雷器;  天线侧避雷器安装在天线架的避雷器盒内,其接头需先后用半导电自粘胶带、  防水胶带、电气绝缘胶带密封,以防湿气侵入;  设备侧GPS避雷器直接连接到机顶的GPS口即可完成安装,设备侧避雷器不需要连接防雷接地线。  
馈线小于130米,只需要一个MBGPS-38-001GPS天线  馈线大于130米小于330米,MBGPS-38-001加一个干线放大器  馈线大于330米小区510米使用高增益GPS天线加一个干线放大器  馈线大于510米小于710米,使用高增益GPS天线加两个个干线放大器  
天线、主馈线、室外跳线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  天线、室外跳线、主馈线、馈线夹、室外接地、室内接地、室内跳线、接主设备  以上都不对  
安装位置符合设计要求必须垂直安装  馈线从室外进入室内前需做“滴水弯”  安装支架及抱杆须良好接地  天线尽量远离周围的金属物  

热门试题

更多