你可能感兴趣的试题
试验介质为空气或氮气。 干式和预作用系统的试验压力为0. 28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力。 采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍 加设的临时盲板具有突出边耳和明显标志,并对临时盲板数量.位置进行记录 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,找出原因后,应重新再试 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水
停止试压,待消除缺陷后,重新试验 放空管网中的试验用水,直接判定不合格 目测观察测压用压力表的压降 进行气压强度试验
采暖设备先进行试压 不能抽某个分环路分系统试压代替全系统试压 对接口漏水处进行返修,再试压 进行焊接补焊
0.01MPa 0.03MPa 0.02MPa 0.04MPa
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
聚乙烯管连接过程中,已进行过整个加热周期的管件或管子部分不得再加热 管道试压用压力表量程不得大于试验压力的2倍 在管道试压过程中,可以使用关闭的阀门做为管帽
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 干式消火栓系统和湿式消火栓系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
是压缩用气压表和压力计要精确灵敏 试压过程中不允许紧固法兰螺栓或锁紧螺母 正确使用空气压缩机 试压结束后,将管道中的冷凝水及时排出,保留盲板和堵头
采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降 干式和预作用系统的试验压力为0.3MPa,且稳压24h,压力降不大于0.05MPa 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.9倍 试验介质为空气或氮气 系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验
管网安装完毕后,对管道先后进行冲洗、强度试验和严密性试验 系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 系统试压过程出现泄漏时,停止试压,静置30min后,重新再试 气压严密性的试验压力为系统工作压力,稳压24h无泄漏