当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于自动喷水灭火系统报警阀组安装要求的说法,不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

湿式报警阀的延迟器和补偿器都具有防止误报的功能  干式报警阀在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧的闭合于两个同心的气水密封的阀座上,内侧为气密封圈,外侧为水密封圈  预作用报警阀组只能采用电动方式开启  雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液动、气动及机械方式开启电磁阀或平衡阀来打开雨淋阀  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数  
报警阀组垂直安装在配水干管上  水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致  报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m  报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施  
干式报警阀组可以安装在发生冰冻的场所。  安装完成后,向报警阀气室内注入50-100ml的清水。  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm。  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近气源侧。  加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。  
在宽度为1.4m的通风管道腹面下部增设喷头时,若喷头的上方有孔洞,可在喷头的上方设置挡水板  报警阀安装在室内时,室内地面应增设排水设施  干式报警阀组充气管道的直径不应大于15mm  湿式报警阀组的报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前  
湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  雨淋系统  水幕系统  细水雾灭火系统  
自动喷水灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等实施的日常巡查  对喷头的巡查主要包括喷头外观及其周边障碍物、喷头溅水盘与顶棚距离等  对报警阀的巡查主要包括报警阀组外观、排水设施状况、水源控制阀的启闭状态等  对系统末端试水装置、楼层试水阀的巡查主要包括其现场环境状态,流量监测情况等  
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa  湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa  
先安装辅助管道.后进行报警阀组的安装  报警阀组与配水干管的连接应使水流方向一致  当设计无要求时,报警阀组安装高度宜为距室内地面0.5m  报警阀组安装完毕,应进行系统试压冲洗  
安装时应先安装水源控制阀,再进行报警阀辅助管道的连接,最后安装报警阀  水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致  报警阀组距室内地面高度宜为1.5m  报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m  安装报警阀组的室内地面应有排水设施  
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀  建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内  某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器  当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组  
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
闭式洒水喷头  开式洒水喷头雨淋报警阀组  水幕喷头雨淋报警阀组  闭式洒水喷头干式报警阀组  
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道  当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m  安装报警阀组的室内地面应有排水设施  
干式报警阀组安装在了可能发生冰冻的场所  报警阀气室注入高度为150mm的清水  充气连接管道直径为10mm  低气压预报警装置安装在配水干管一侧  
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  报警阀组安装室内时,室内地面可不设置排水设施  报警阀阀体底边距室内地面的高度为1.2m  报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m  
干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成  预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成  湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、自动喷水与泡沫联用系统都是闭式系统  干式系统适用于环境温度低于40C或高于70℃的场所  
系统控制阀以及报警管路控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮  测试管路放水阀应锁定于开启状态  报警阀组应处于伺应状态  消防控制设备应准确接收压力开关动作的反馈信号  
在宽度为1.4m的通风管道腹面下部增设喷头时,若喷头的上方有孔洞,可在喷头的上方设置挡水板  报警阀安装在室内时,室内地面应增设排水设施  干式报警阀组充气管道的直径不应大于15mm  湿式报警阀组的报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前  
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m  报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m  水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa  

热门试题

更多