当主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时,主机房内任一点到最近安全出口的直线距离可增加50% 单层数据中心室内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于80m 多层数据中心室内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于70m 建筑面积不大于120m²的主机房可设置一个疏散门
B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统 A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统 当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统 总控中心等长期有人工作的区域应设置二氧化碳气体灭火系统
数据中心的耐火等级不应低于二级 当A级数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为甲类 当B级数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类 数据中心应设置室内消火栓系统和建筑灭火器,室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘
新建数据中心时,主机房净高不宜小于3.0m 变形缝不宜穿过主机房 数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m 主机房和辅助区不应布置在用水区域的直接上方
对后端虚拟化的存储设备有兼容性要求 数据传输带宽要求高 可以做到秒级的RPO+RTO 对前端应用有兼容要求
指由服务提供商所有,并向多个客户提供有偿的数据及互联网服务(如web服务或VPN服务等)的数据中心 由企业与机构所有和使用的数据中心,他们的目的是为了自己的组织、合作伙伴和客户提供数据处理和数据访问的支撑,企业内部的IT部门或合作方负责数据中心设备的运行维护 一个整合的、标准化的、最优化的、自动化的适应性基础设施环境(AdaptiveInfrastructurE.和高可用计算环境。它将能满足IT部门对未来数据中心的迫切需求,如标准化、模块化、虚拟化设计,动态IT基础设施、提供共享IT服务且绿色环保等方面 是国际科学联合会下设的科学数据组织,有40多个学科数据中心,分属四个数据中心群:WDC-A美国、WDC-B前苏联、WDC-C欧洲和日本、WDC-D中国
新疆联通IDC(数据中心)整合全疆各地州小型数据中心各类业务,大型企业合作,提供专业数据中心服务,(域名注册/解析、主机托管、空间租用、机柜租用、异地灾备等)。 新疆联通IDC(数据中心)整合全疆各地州小型数据中心各类业务,与政府企业、金融银行、大型企业合作,提供专业数据中心服务,(域名注册/解析、主机托管、空间租用、机柜租用、异地灾备等)。 新疆联通IDC(数据中心)整合全疆各地州小型数据中心各类业务,与政府企业、金融银行、大型企业合作,提供专业数据中心服务,(空间租用、机柜租用、异地灾备等)。 新疆联通IDC(数据中心)整合全疆各地州小型数据中心各类业务,与政府企业、金融银行、(域名注册/解析、主机托管、空间租用、机租用、异地灾备等)。
H3CFW产品的ACL加速功能和负载均衡产品的应用优化功能,能大大提升数据中心的效率 H3C的一系列超万兆安全设备,如FW.IPS.负载均衡.流量清洗等,可以完全满足数据中心对性能的苛刻要求 H3C安全设备有盒式设备也有揑卡设备,可以旁路部署也可在线部署,可以灵活的满足数据中心各种组网需求 H3C的安全虚拟化技术能够适应未来数据中心端到端虚拟化的要求
建筑的耐火等级不应低于二级 数据中心机房与办公用房之间隔墙的耐火极限不应低于2.00h 数据中心机房与油浸电力变压器室之间隔墙的耐火极限不应低于3.00h 数据中心机房与办公用房之间楼板的耐火极限不应低于1.50h