先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀 先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接
喷淋泵的进出口 阀 气压给水装置的进出口 阀 消防水箱出水管上的控制阀 报警阀组的水源控制阀和通向延迟器、 压力开关、 水力警铃的管道上阀门
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点 报警阀距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀 先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀 建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内 某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器 当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组
报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,距地面的距离宜为1.5~1.8m 水力警铃应设置在消防控制室内,便于消防控制室值班人员掌握设施启动情况 控制阀安装在报警阀的出口处,用于在系统检修时关闭系统 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,其启闭状态的信号应反馈到消防控制中心
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
喷淋泵的进出口阀 气压给水装置的进出口阀 消防水箱出水管上的控制阀 报警阀组的水源控制阀 通向延迟器、压力开关、水力警铃的管道上阀门
喷淋泵的进出口阀 气压给水装置的进出口阀 消防水箱出水管上的控制阀 报警阀组的水源控制阀
报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m 设置报警阀组的部位应设有排水设施 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa 水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不大于25m
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为1.3-1.5m 水力警铃应设置在水泵房内,方便检查与消防水泵的联动 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于10m
信号阀 明杆闸阀 暗杆闸阀 设有锁定阀位的锁具的控制阀
先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀 先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接
串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数可不计入湿式阀组控制的喷头总数 水力警铃与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m 水力警铃工作压力不应小于0.1MPa 连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 报警阀组距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m
先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,然后安装水源控制阀、报警阀 先安装水源控制阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,再安装报警阀,最后进行水源控制阀、报警阀与配水干管的连接 先水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,再安装水源控制阀、报警阀,最后再进行报警阀辅助管道的连接