报警阀的入口处应设置控制阀,控制阀可采用信号阀或者是带有自锁装置的蝶阀 报警阀距地面的安装高度宜为1.2m 一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于25m
报警阀组的各组件应符合产品标准要求 报警阀安装地点的常年温度不应小于5℃ 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 控制阀均应锁定在常开位置
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点 报警阀距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
报警阀阀体侧边与墙的距离不小于0.6m 安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,管道的直径不得小于10mm 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧 应在干式报警阀下部设置水流指示器
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m 采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求 干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
先安装辅助管道.后进行报警阀组的安装 报警阀组与配水干管的连接应使水流方向一致 当设计无要求时,报警阀组安装高度宜为距室内地面0.5m 报警阀组安装完毕,应进行系统试压冲洗
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀 建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内 某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器 当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组
报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警辅助管道 设计无要求时,报警阀组距室内地面的高度宜为1.2m 水力警铃应采用冷镀锌钢管与报警阀连接
安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置 加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排入排水管道 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
检查报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象 检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况 检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰 检查报警阀组保护面积、与障碍物间距等是否发生变化 检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道 当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m 安装报警阀组的室内地面应有排水设施
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为1.3-1.5m 水力警铃应设置在水泵房内,方便检查与消防水泵的联动 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于10m
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组安装室内时,室内地面可不设置排水设施 报警阀阀体底边距室内地面的高度为1.2m 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数可不计入湿式阀组控制的喷头总数 水力警铃与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m 水力警铃工作压力不应小于0.1MPa 连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 报警阀组距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m
每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m 水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀 对于湿式系统、预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 控制阀应保持在常闭位置,保证系统时刻处于警戒状态 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm