预作用系统应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号 雨淋系统应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号 湿式系统和干式系统的联动控制设计中,压力开关的动作信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动喷淋消防泵,系统的联锁启动不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发,联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
气体灭火控制器直接连接在火灾探测器上时,气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,可以直接启动灭火系统,不论消防联动控制器是否处于自动状态。 应由同一防护区域内两只独立的火灾报警器的探测信号,一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。 接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号。 同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为后续联动触发信号。 气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由消防联动控制器发出。
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消 防联动控制器处于自动或手动状态的影响 在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在 5s 内按设定的控制逻辑发出联动控 制信号给相应的消防设备 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨 淋阀组开启的联动触发信号
由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只感温探测器的报警信号("与”逻辑)作为排烟口开启的联动触发信号 消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为3个 消防联动控制器接收到防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启,排烟口开启的反馈信号作为开启排烟风机的触发信号 由挡烟垂壁两侧的2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动挡烟垂壁下降的联动触发信号
同一报警区域内一只独立的感温探测器作为消防水泵启泵的联动触发信号 同一报警区域内两只独立的感温探测器作为雨淋阀组开启的联动触发信号 同一报警区域内两只独立感烟探测器作为消防水泵启泵的联动触发信号 同一报警区域内两只独立感烟探测器作为雨淋阀组开启的联动触发信号
应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。 应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为喷淋泵启的联动触发信号。 应由预作用报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 消防联动控制器接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,应控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统,同时开启快速排气阀前的电动阀、水流指示器等设备。
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流12V 当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态 当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启
同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启
应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵, 应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。 当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵 当建筑物内设有火灾自动报警系统时,应由消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号作为联动与触发信号,自动启动消火栓泵
在火灾报警后经确认,消防联动控制器应在5s内按设定的控制逻辑发出联动控制信号给相应的消防设备 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V 湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,系统的联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器或一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号
联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于自动状态,消火栓按钮的触发信号能够自动启动湿式消火栓泵 联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,消火栓按钮的信号与该报警区域的一只手动火灾报警按钮的触发信号能够自动启动湿式消火栓泵 由同一防火分区的两只独立的探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的触发信号,作为机械加压送风口与送风机的启动的联动触发信号 联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,水泵出水干管上的低压压力开关的信号能够自动启动湿式消火栓泵 由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附件的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“或”逻辑组合
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流32V其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 启动电流较大的消防设备宜分时启动 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号“或”逻辑组合