你可能感兴趣的试题
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 分布式线型光纤感温火灾探测器,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m 线型感温火灾探测器敏感部件的固定装置,间距不宜大于1.5m
使用点型感温火灾探测器试验装置的热源加热 核查探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示 移开加热源,自动复位火灾报警控制器 核查探测器报警确认灯在复位前后的变化情况
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
产品标识应清晰、明显 底座与墙体应稳定 接线端子应无锈蚀现象 报警功能测试
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置 探测器应设置在固定结构上 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合 探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求
线型定温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型缆式感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器
火灾探测器周围0.5m内不应有遮挡物 感温探测器的安装间距不应超过15m 探测器倾斜安装时,倾斜角不应大于30° 探测器的"+"线应为红色线,"-"线应为蓝色线 缆式线型感温火灾探测器在各种皮带输送装置上敷设时,不宜敷设在装置的过热点附近
线型感温火灾探测器在发生故障时,应在60s内输出故障报警信号,点亮故障指示灯 具有多通道的线型感温火灾探测器应指示出故障通道 具有定位功能的线型感温火灾探测器应能指示故障定位信息,并将上述故障信息上传至火灾报警控制器/消防联动控制器 标准报警长度大于3m的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置,在各种带式输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近 设置在顶棚下方的线性感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.2m 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合 与线型感烟火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所
缆式线型感温火灾探测器 线型光纤感温火灾探测器 线型光束感烟火灾探测器 线型定温火灾探测器
线型感烟火灾探测器 线型自动报警器 线型感温火灾探测器 线型自动火灾探测器 线性手动火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
线型光束感烟火灾探测器 线型感温火灾探测器 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m
线型感温火灾探测器在30s以内发出火灾报警信号 线型感温火灾探测器黄色故障报警确认灯点亮 火灾报警控制器显示火警信号 火灾报警控制器显示故障报警信号 探测器红色报警确认灯点亮