报警信号发出()分钟内,消防泵出水。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动  应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵  当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应仅作为报警信号  应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘  水流指示器的动作信号应反馈至消防联动控制器  
出水压力不应低于0.05MPa  水流指示器、压力开关、报警阀应动作  开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵  开启末端试水装置10分钟内,自动启动消防泵  
消火栓按钮可以启动消火栓系统  消火栓按钮仅为发出报警信号的装置  消火栓按钮必须和感温探测器共同作为启动消防泵的信号  消火栓按钮必须和感烟探测器共同作为启动消防泵的信号  
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号  在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号  消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵  断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号  消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动  
消火栓按钮动作信号  消火栓系统出水干管低压压力开关动作信号  高位消防水箱出水管流量开关动作信号  报警阀压力开关动作信号  
2 分钟  5 分钟  8 分钟  
按下消火栓箱内的启泵按键  高位消防水箱出水管上设置的流量开关发出触发信号  消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关发出触发信号  开启机械应急启泵装置  
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;  手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止;  水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。  联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  
检查确认消防泵组电气控制柜处于手动运行模式,消防联动控制处于自动允许状态。  按下任一消火栓按钮,观察火灾自动报警系统相关指(显)示信息。  触发该消火栓按钮所在报警区域内任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮,观察火灾自动报警及联动控制系统相关指(显)示信息,核查消防水泵启动信号发出情况。  复位消火栓按钮、手动火灾报警按钮,复位火灾自动报警系统。  将消防泵组电气控制柜保持在手动运行模式。  
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动  
火灾报警控制器应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号  消防联动控制器应能 100s 内发出故障信号  消防控制室图形显示装置应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号  气体(泡沫) 灭火控制器输入启动模拟反馈信号控制器应在 1min 内接收并显示  消防设备应急电源应能在 2s 内完成应急转换  