当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

细水雾灭火系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的(),且分别不应少于5只。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。  湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  
喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。  喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。  各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于15个。  各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。  
备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个  备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个  备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于10个  备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于20个  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只  不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只  不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于5只  不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于10只  
喷头的最小喷雾强度应为2.0L(min.m2)  系统的作用面积不应大于140m2  喷头布置间距不应大于2.5m  系统每套泵组所带喷头数量不应超过100只  
-喷头的最小喷雾强度应为2.OL/(min.m2)  系统的作用面积不应大于140m2  喷头布置间距不应大于2.5m  系统每套泵组所带喷头数量不应超过100只  
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa  闭式系统的作用面积不宜小于140㎡  用于保护室内油浸变压器时,当变压器高度为3m时,喷头可不分层布置  备用喷头数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于10只  

热门试题

更多