当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的(  ),且每个朝向的有效面积不应小于2.00m2。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2  合用前室不应小于3.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2  避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2  
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1 ㎡的可开启外窗或开口  楼梯间设有防烟系统的消防电梯前室应设在不同朝向可开启外窗,面 积不应小于2 ㎡,共用前室、合用前室不应小于3 ㎡  设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地 面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2 ㎡  可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外 窗应在距地面高度 为1.3m-1.5m的位置设置手动开启装置。  
共设置有3个避难层  避难层的净面积按5.0人/㎡计算  设备管道区采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔  避难层仅在北向设有可开启外窗,该外窗面积为所在外墙面积的1/2  
防烟楼梯间最高部位均设置了面积 1.0 ㎡的固定窗  防烟楼梯间每 5 层内设置了一个面积为 2.0 ㎡的可开启外窗  合用前室均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的面积为 2.0 ㎡  避难间地面面积均为 30 ㎡,每个避难间均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的有效面积为 1.5 ㎡  
建筑高度 40m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,可开启外窗面积为 3 ㎡  建筑高度 60m 的高层办公楼,防烟楼梯间合用前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 4 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用自然通风,设有两个不同朝向的可开启外窗,每个外窗面积 3 ㎡  建筑高度 80m 的高层住宅,防烟楼梯间独立前室采用机械加压送风系统,送风口设置在前室的顶部  
防烟楼梯间可采用自然通风方式  在楼梯间的外墙上至少设置4个可开启外窗  合用前室采用自然通风方式时,可开启外窗的面积为2.0㎡  防烟楼梯间在最高部位设置面积为1.0㎡的可开启外窗  
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1m2的固定窗  采用自然通风方式的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层  
采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室都设置了具有面积2.0㎡的可开启外窗  采用机械加压送风系统的楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口  防烟楼梯间与走道之间的压差为45Pa  采用自然通风方式的的避难区,设置了不同朝向的面积为2.0㎡可开启外窗  
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1㎡的可开启外窗或开口  设有自然通风的防烟楼梯间,其前室若采用自然通风,应设置不同朝向的可开启外窗,面积不应小于2㎡,共用前室、合用前室不应小于3㎡  设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2㎡  可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。  
采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗或开口  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为5层  建筑高度86m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2  合用前室不应小于3.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2  靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2  避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2  
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1m2的可开启外窗或开口  防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的5%,且每个朝向的有效面积不应小于2m2  可开启外窗应方便开启,设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.3~1.5m的开启装置  
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口  当建筑高度大于10m时,仅应在楼梯间的外墙上每6层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层即可  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡  
该避难层的防烟系统可以采用自然通风方式  当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10m²  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设有不同朝向的可开启外窗  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡  当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20m²  
当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.5m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。  避难走道一端设置安全出口,且总长度小于20m时,可仅在前室设置机械加压送风系统。  前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3.0m2。  采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2。  
应设有不同朝向的可开启外窗  其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%  且每个朝向的面积不应小于2.0m2  且每个朝向的面积不应小于3.0m2  
某办公楼的消防电梯前室,其可开启外窗的面积为3.0㎡  某建筑避难层设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积为该避难层地面面积的3%且每个朝向的面积均为2.4㎡  某写字楼的防烟楼梯间,在最高部位设置了面积为2.0㎡的可开启外窗  某商场防烟楼梯间及消防电梯的合用前室,其可开启外窗的面积为2.7㎡  
建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层  

热门试题

更多