当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵出水管的管径大于或等于(  )时,宜采用电动或水力闸阀。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水  消防水泵吸水管应保证不漏气  消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管  消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
1-1.2  1.5-2.0  2.0-2.5  2.5-3.0  
消防水箱的容积为18m³  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器  
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍  消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表  消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa  消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm  
吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记  打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常  消防水泵启动控制置于自动启动挡  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计压力的1.4倍  
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置  消防水泵的出水管上应设置压力表  一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接  每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表  
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器  
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门  消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s  消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上  每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施  

热门试题

更多