当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当泵的吸水管为水平管道时,吸水管段上应配置()异径管。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径  吸水管上不应采用没有可靠锁定装置的控制阀  吸水管变径连接时. 应米用偏心异径管件并应采用管顶平接  吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径  
一组消防水泵应设置不少于2条吸水管  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm  DN200的吸水管穿越消防水池处可采用刚性套管  吸水管上可设置带自锁装置的蝶阀  吸水管变径接头应采偏心异径管件,且在管底平接  
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水量确定  采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔件接头,且管径不应大于DN250  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的2倍  消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径  吸水管上应设有明显启闭标志的阀门  吸水管上应设真空压力表  吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径  
管道重量要支承在泵体上  吸水管路应设支架和柔性接头  泵的出水管一般采用钢管,连接处均焊接  找正找平时应采用垫铁调整安装精度  泵的出水管上应安装异径管、闸阀和止回阀,并安装压力表,其安装位置应便于操作和检修  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器  每台消防水泵应设独立的吸水管  当消防主泵为两台或两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管  吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般坡度为0.05  吸水管的直径小于DN250时,水流速度宜为1.2~1.6m/s
  
吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升的坡度接至水泵入口,坡度应不小于0.003  吸水管靠近水泵进口处,应有一长为2~3倍管道直径的管段  对水泵出水管要求管路短捷,出水管阀门处应设支墩,以避免泵体受力  吸水管应设支撑,以保证应有的吸水坡度  吸水管要短,配件及弯头要少,力求减少管道损失  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
同心异径管  偏心异径管  异径管  弯管  
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前  吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接  
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  
同心  上偏心  下偏心  均可  

热门试题

更多