你可能感兴趣的试题
不锈钢风管法兰采用不锈钢材质 法兰与风管采用内侧满焊,外侧点焊的形式 加固法兰采用满焊的形式与风管固定 点焊间距不大于150mm
矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。 薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。 外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。 风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢(采用立咬口加固)、加固筋和管内支撑等形式 楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形 角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应不小于风管的法兰宽度 __系统金属风管的单咬口缝,应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施 角钢、加固筋与风管的铆接应牢固,间隔应均匀,不应大于220mm
净化空调系统风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1〜N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。 风管内表面平整、光滑,为保证风管的强度,应该在风管内设加固框及加固筋。 矩形风管边长小于或等于900mm时,顶面板不得采用拼接。 矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统
风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
净化空调系统风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1〜N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。 风管内表面平整、光滑,为保证风管的强度,应该在风管内设加固框及加固筋。 当空气洁净度等级为N 5级时, 风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于120 mm 矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统 风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于60mm时,应采取加固措施 圆形风管(不包括螺旋风管)总表面积大于4m时均应采取加固措施 矩形风管管段长度大于1250mm时,应采取加固措施 矩形风管边长大于800mm 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行
矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m时,均应采取加固措施 当中,__风管的管段长大于1.2m时,应采用加固框的形式加固 圆形风管当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用棱筋,棱线的方法加固 对边长小于或等于800mm的风管,宜采用扁钢平加固
圆形网管(不包括螺旋风管)直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜或总表面积大于4㎡均应采取加固措施; 正方形风管边长大于700㎜,管段长度大于1300㎜圴应采取加固措施; 矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、__风管大于1.0㎡,均应采取加固措施; 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行; 全部采用外框加固。
 洁净度等级N1?N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。 风管内表面平整、光滑,为保证风管的强度,应该在风管内设加固框及加固筋。 矩形风管边长小于或等于900mm时,顶面板不得采用拼接。 大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接。
边长大于630mm的矩形风管,应采取加固措施 边长大于800mm的矩形保温风管,应采取加固措施 单边平面面积大于1.2m²的低压矩形风管,应采取加固措施 管段长度大于1250mm的中压矩形风管,应采取角钢加固措施
风管外壁用角钢加固 起凸棱法 在风管内壁纵向设置加固肋条 以上方法均可以
起凸棱法 风管外壁用角钢加固 在风管内壁纵向设置加固肋条 以上方法均可