穿越防火隔墙两侧( )m范围内风管、管道和绝热层必须使用不燃绝热材料。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗  隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或火灾时能自行关闭的乙级防火窗  多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台有效长度不小于5m  管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃  
隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗  隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大火时能行关闭的乙级防火窗  多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于 5m  管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃  
管道穿越防火分区处  穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上  避难层  穿越变形缝处的两侧  
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀  设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料  阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
  
穿过防火墙—侧2.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂  穿过变形缝的风管两侧1.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂  穿过变形缝的风管两侧2.00m范围内应采用难燃烧材料及其胶黏剂  穿过防火墙风管两侧2.00m范围内应采用不燃烧材料及其胶黏剂  
排风和排风设备单独布置在独立的机房内。  在系统的负压段上,设置干式除尘器和过滤器。  排风管道穿越防火墙处设置防火阀,穿墙处采用不燃材料封堵,防火墙两侧各2m范围内风管保温材料为不燃材料。  排风管道采用金属管道,并采用明装方式安装。  
防火阀平时处于开启状态,当管道内温度达到70℃时自动关闭  排烟管穿越防火分隔处的变形缝两侧应安装防火阀  公共建筑的浴室、卫生间、厨房的竖向排风管上应设置公称动作温度为150℃的防火阀  防火阀宜靠近防火分隔处设置  在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及绝热材料应采用不燃材料  
穿越房间隔墙处设置防火阀的风管可采用难燃材  风管的绝热材料宜采用不燃材料  电加热器前后各0.8m范围内的风管应采用不燃材  接触腐蚀性介质的风管可采用耐腐蚀的可燃材料  
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀  公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀  设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料  阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm  