你可能感兴趣的试题
风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
风管和管道的绝热,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求 风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸 冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道,当采用非闭孔性绝热材料时,隔气层(防潮层)必须完整,且封闭良好
防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢加固筋和管内支撑等形式 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料黏合牢固 复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法
复合材料风管法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法 当复合风管组合定形后,风管4个内角的黏结缝和法兰连接件四角内边接缝处用密封胶封堵,使泡沫绝热材料及胶粘剂不裸露 涂密封胶处,应清除油渍、水渍及灰尘、杂物 当风管采用金属法兰连接件时,其外露金属须采取防止“冷桥”结露措施 中__风管长边尺寸大于1000mm时,风管法兰材料宜采用铝合金