你可能感兴趣的试题
单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接 相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电 插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接 同一场所的三相插座,其接线的相序应一致 保护接地导体在插座之间不得串联连接
单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接 相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电 插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接 同一场所的三相插座,其接线的相序应一致 保护接地导体在插座之间不得串联连接
配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地线长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相联
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷器的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷器相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线,电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连
接地引线与设备本体采用焊接,搭接面紧密。 螺栓连接接触面紧密,连接牢固,螺栓丝扣外露长度一致,配件齐全。 接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识,接地漆的间隔宽度、顺序一致,最上面一道为黄色漆,接地标识宽度为15~100mm。 同类设备的接地接地线位置一致,方向一致。 接地线弯制弧度弯曲自然、工艺美观。
爬梯接地可以采用焊接或者螺栓连接。 爬梯如分段组装,则应增设跨接。 爬梯接地不可以通过架构接地端子与主网连接。 当采用螺栓连接时,接地扁钢宽度为25-40mm时,螺栓为≥M12或2*M10。
外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接 外壳间跨接,垫片应破漆处理。 接地装置满足动热稳定性要求。 接地线外表面按照工艺要求涂刷黄绿相间的纹。
接地环的颜色应与线路相色一致 验电接地环的挂环应垂直向下 接地环与导线连接点应装设绝缘护罩 各相验电接地环与导线固结点距离一致
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连