水喷雾灭火系统用于灭火时,水喷雾喷头的工作压力不应小于( )MPa.

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统  响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统  设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统  持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当  
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa  储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m  水雾喷头平面布置采用菱形设置  
水雾喷头的工作压力  水喷雾灭火系统的响应时间  水喷雾灭火系统的保护面积  喷雾强度  持续喷雾时间
  
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s  水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa  
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。  采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa  采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器  采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀  
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h  当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h  当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h  当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h  当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h  
过滤器与雨淋报警阀之间的管道,可采用铜管  管道工作压力不应小于1.6MPa  系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm  系统管道采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa  用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  