你可能感兴趣的试题
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm 的试水阀。 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 末端试水装置的出水,可直接排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m,并应采取不被他用的措施
电磁阀应每年检查并应做启动试验 每个季度应对系统所有的末端试水阀进行一次放水试验 每天应对报警阀的外观进行检查 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验
每个保护区的管网最不利点处应设模拟末端试水装置,并应便于排水 试水阀的公称直径应与灭火装置前的供水支管相同 模拟末端试水装置应设置明显的标识,试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施 试水接头的流量系数(K值)应大于灭火装置 探测部件应与系统所采用的型号规格一致
试验压力采用1·1MPa 在试验压力下,保压时间不少于3min 末端试水装置手动(电动)操作方式灵活 信号开启装置能够在末端试水装置开启前输出信号 试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏
每个报警阀组控制的最不利点喷头应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为65mm的试水阀 末端试水装置应具有足够排水能力的排水设施,直接排入排水管道 排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,并设置便于操作的部位,距地面高度宜为1.3~1.5m
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置 末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道 末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀 末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道
每层最不利点喷头处均应设置末端试水设置 末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成 末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75mm
检查末端试水装置的阀门、试水接头、压力表和排水管,应设置齐全 关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值 应在水泵自动启动2min后,读取并记录压力表数值并观察其变化情况 关闭末端试水装置后应对系统复位并恢复到工作状态
末端试水装置连接管的管径不应小于25mm. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头 每个防火分区或楼层均要设置末端试水装置
以上都不正确 保证胶带有足够的初张力 张力不够,皮带打滑 满仓保护作用
桨片被管腔内杂物卡阻 调整螺母与触头未调试到位 压力开关设定值不正确或损坏 电路接线脱落 复位弹簧损坏
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置可以测试干式系统和湿式系统的充水时间 每个楼层最不利点喷头处应设置末端试水装置 末端试水装置距地面的高度宜为1.5m 末端试水装置出水口的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的最大流量系数洒水喷头相同
开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。 报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于75dB. 开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。 消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号
末端试水装置应由试水阀.压力表以及试水接头组成 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m并应釆取不被他用的措施
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置 末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道 末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置 末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定 末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成 末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道 末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
末端试水装置应由试水阀、压力表、水流指示器以及试水接头组成 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数喷头 每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置 末端试水装置连接管的管径不应小于20mm
电磁阀应每季度检查并做启动试验 每个季度应对系统所有的末端试水阀进行一次放水试验 每天应对报警阀的外观进行检查 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验