你可能感兴趣的试题
消防水泵应采用自灌式引水 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍 消防水泵启动控制置于自动启动档 消防水泵出水管上的控制阀应锁定在闭位置,并有明显标记
消防控制室联动控制器在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 消防水泵房应确保 24h 有人工值班 消防水泵的并联在扬程不变的情况下流量增加; 串联在流量不变的情况下扬程增加 根据《消规》, 室内消火栓与喷淋合用消防水泵时, 供水管路沿水流在报警阀后分开 消防水泵房应设置消防电话
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
消防水泵串联可增加扬程 消防水泵并联可增加流量 消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵 消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
消防水泵应采取自灌式吸水 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。
一组消防水泵吸水管不应少于两条 设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器 消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件
消防水泵的串联可增加扬程,消防水泵并联可增加流量 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置, 当合用消防水泵时,供水管路应在报警阀前分开设置 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数 量不宜超过5个
每台消防水泵出水管上应设置 DN80 的试水管,并应采取排水措施。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间 时,其防护等级不应低于 IP50。 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s。 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
仅在吸水管上设置了过滤器 未在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器,仅设置止回阀 吸水管、出水管道在穿越外墙时,均采用了防水套管 吸水口设有旋流防止器,在消防水池最高有效水位下的淹没深度为200mm
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头 吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm
2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池 2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连 消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm 消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门 消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上 每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 消防水泵不应采取自灌式吸水。 消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但 不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。