你可能感兴趣的试题
电缆进入电缆沟时出入口应封闭 B、电缆进入隧道时出入口可不封闭 电缆进入竖井时出入口可不封闭 电缆进入建筑物时出入口封闭 电缆进入盘柜以及穿入管子时出入口应封闭,管口应密封。
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm 贯穿电缆横截面面积不应小于贯穿孔洞横截面面积的40%。
必须采用无机堵料; 电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限; 封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理; 封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。
施工前应急性能图纸会审,有问题的及早发现,及时修正 配电室内不应其他无关的管道通过 变配电室内应采取防水措施 地下电缆沟内穿外墙套管应为防水套管,套管与电缆之间采用油麻封堵,土建对外墙套管与电缆缝隙处不需在做防水处理
孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于10mm。 用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。 在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于10mm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm。 电缆管口封堵露出管口厚度不小于10mm,呈圆弧形。 电缆管口封堵时应在馆内加入挡板,防止封堵油泥掉落管内。
耐燃封堵料 发泡堵料 阻火堵烟用的防火堵料 可塑性堵烟堵料 用来封堵电缆或电缆束在穿过墙壁或楼板时的缝隙 用来堵塞电缆的穿越空洞