二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于()欧姆,潮湿地区不应小于()欧姆。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(一建)《机电工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值应不小于4MΩ 在比较潮湿的地方可不小于1MΩ
要求运行二次回路的绝缘电阻值的标准是不小于1MΩ
测量二次回路的绝缘电阻值适宜用1000V伏摇表二次回路绝缘电阻的标准是新投入的设备室外不低于10Ω
测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值不应小于MΩ
0.2
0.5
1
电气装置通电检查及调整试验的具体内容包括
先一次回路通电检查,后二次回路检查
电压互感器二次侧无短路现象
电流互感器二次侧无短路现象
继电器和仪表等均经校验合格
回路经过绝缘电阻测定和耐压试验,绝缘电阻值均符合规定
检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表
二次回路的每个支路和断路器隔离开关操作机构的电源回路其绝缘电阻均不应小于
0.5MΩ
1MΩ
10MΩ
20MΩ
新投入运行的二次回路的绝缘电阻值应不小于
10MΩ
20MΩ
25MΩ
30MΩ
柜屏台箱盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值二次回路必须MΩ
大于1
小于1
大于2
小于2
柜屏台箱盘间二次回路的线间和线对地绝缘电阻值必须大于MΩ
0.5
1.0
2.0
5.0
检查二次回路的绝缘电阻应使用__V的绝缘电阻表
现场为了简化二次回路交流耐压试验规定回路绝缘电阻值在10M12以上时可用V兆欧表测试
1000
2500
500
5000
用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值二次回路绝缘电阻标准是运行中设备不低于MΩ
2
1
5
10
用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值二次回路绝缘电阻标准是运行中设备不低于MΩ
2;
1;
5;
10。
检查二次回路的绝缘电阻应使用____________的摇表
检查二次回路绝缘电阻应使用V绝缘电阻表
500
2500
1000
二次回路的每一支路和断路器隔离刀闸的操动机构的电源回路等其绝缘电阻均不应小于在比较潮湿的地方可不小于
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值应不小于 MΩ在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ
10
4
1
0. 5
二次回路的电源回路送电前应检查绝缘其绝缘电阻值不应小于2MΩ潮湿地区不应小于1MΩ
电气装置通电检查及调整试验的具体内容包括
先一次回路通电检查,后二次回路检查
电压互感器二次侧无短路现象
电流互感器二次侧无短路现象
继电器和仪表等均经校验合格
回路经过绝缘电阻测定和耐压试验,绝缘电阻值均符合规定
热门试题
更多
非常彻底的喷射或抛射除锈钢材表面无可见的油脂污垢氧化皮铁锈和油漆涂层等附着物任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是
已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装的整组装出厂的锅炉无需另取许可证
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标招标书说明以工期安排最短最合理为中标主要条件A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划见下图附加说明1.配管包括机泵本体配管25d塔器本体配管20d塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转考虑不可预见因素较多计划安排15d的试运行时间A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约退回重编要求附加说明经修改重编网络图A公司最后中标施工中无损检测发现甲供的__管件焊缝存在缺陷退货重供延误施工10天A公司为保证总工期不变加大投入实施加班作业最终如期完工为此A公司向业主发出索赔意向书问题1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件画出重编的网络计划图工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路并以重编的网络计划为前提附加说明如何再进一步缩短工期?3.__管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测以优先顺序排序?4.发现__管件不合格A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
焊接工艺评定报告应由审核
自动控制系统主要的特点是有反馈存在按进行控制
管道进行压力试验前应将待试管线上的调节阀安全阀和仪表等设备
自动化仪表工程施工中的属于隐蔽工程
A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司而管材和阀门由A公司采购供应B公司承接的热力管网安装完成后于2008年8月向业主提出竣工验收并通过A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格事件1于2008年冬季供暖时发现热力管网阀门漏水严重造成热能损失业主向A公司投诉并要求承担经济费用A公司予以拒绝事件2于2009年冬季供暖时其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管问题1B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由2针对事件1A公司的做法是否合适?说明理由3针对事件2出现的材料质量问题从材料质量控制方面有哪些环节失控?4针对事件2A公司应对该质量问题如何处置?
对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中下列错误的是
干式变压器在运输途中应有
在电器安装工程中习惯上将电缆分为两大类即电力电缆和
按管道的设计压力分类可将管道分类为
开环控制是最简单的一种控制方式按照控制信息传递的路径它所具有的特点是控制量与被控制量之间
是将电解液中的金属离子在直流电的作用下在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程
防雷接地中系统埋深一般为3~4m当加长时相应加深有条件的用钻机施工
关于取源部件安装的一般规定正确的说法是
系统管道绝热施工应在进行
轴的材料通常采用
主要功能是采用红外线自动数字显示距离与普通测量方法不同的是进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是
净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目由建设单位根据等要求进行综合衡量确定
键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递
产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有的材料制作
某工程的空调系统设计的工作压力为1000Pa其风管系统应按风管制作和安装的要求施工
焊接工艺评定按照拟定的进行试件制备焊接焊缝检验热处理取样加工检验试样
风管系统主要由及连接件等组成
在现场环境限制较多其他起重机无法进行吊装的场合且被吊设备或构件几何寸大重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中首先考虑选用起重机
关于防腐蚀材料叙述正确的是
下列叙述错误的是设备安装精度是指在安装工程中为保证整套装置正确联动所需的
下列对工业纯铜的描述错误的是
册建造师施工管理签章文件的签章主体是的注册建造师
热门题库
更多
建设工程项目管理(一建)
建设工程法规及相关知识(一建)
建筑工程(一建)
机电工程(一建)
公路工程(一建)
水利水电工程(一建)
矿业工程(一建)
港口与航道工程(一建)
通信与广电工程(一建)
民航机场工程(一建)
铁路工程(一建)
市政公用工程(一建)
建设工程施工管理(二建)
建设工程法规及相关知识(二建)
矿业工程(二建)
建筑工程(二建)