请描述容量放电试验的步骤和要点。
查看本题答案
包含此试题的试卷
动力电源《动力电源》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
蓄电池做容量试验放电时平常放电量应为电池额定容量的
蓄电池进行容量试验时放电电流应不超过10h放电率的电流
蓄电池做容量试验放电时放电电流应10小时率的电流
为了检验新铅蓄电池初充电的容量在初充电30min后进行放电试验放电 试验测得的电池容量值大于标准容量
60%
70%
80%
90%
下列关于蓄电池容量选择计算方法的步骤中属于电压控制法步骤的是 ①按事故放电时间分别统计事故放电电流
①②③④⑥⑦⑧
①②④⑤⑥⑦⑧⑨
①②③⑥⑧
②③⑥⑦⑨
①②③⑥⑦⑨
对于一般的蓄电池放电实验放电率不宜太大一般选择10小时放电率 检查性试验放电容量为30-40%的额定
新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其
额定容量
实际容量
终止电压
放电电流
对__试验设备和试品放电时从接地棒接触__试验设备和试品__端至试验人员能 接触的时间不短于3min
蓄电池进行容量试验时放电电流不应超过10h放电率的电流
密封蓄电池放电终止的判据如下达到下述条件之一可视为放电终止
对于核对性放电试验,放出额定容量的30~40%
对于容量试验,放出额定容量的80%
电池组中任意单体达到放电终止电压。对于放电电流不大于0.25C10,放电终止电压可取1.8V/2V单体;对于放电电流大于0.25C10,放电终止电压可取1.75V/2V单体
对于容量试验,放出额定容量的75%
对大容量或电缆等设备进行试验时应
试验后放电
试验前放电
试验前、后放电
蓄电池放电至终了电压的快慢叫做
放电速度
容量
放电率
放电试验
蓄电池做容量试验放电时放电电流应不超过小时率的电流
以UPS系统的额定容量大小的负载对电池组进行全容量放电试验放电终了时折算容量应能达到电池组额定容量的
85%
90%
95%
为了检验新铅蓄电池初充电的容量在初充电30min后进行放电试验放电试验测得的电池容量值大于标准容量的
60%
70%
80%
90%
请描述甲醇高锰酸钾试验操作步骤
放电程度的选择对于一般的蓄电池放电实验放电率不宜太大一般选择10小时放电率检查性试验放电容量为的额定
直流电源系统并有两组蓄电池组现在想要对其进行离线全放电容量试验请你从系统安全性的角度谈谈注意事项以及
对电容量大或电缆等设备进行试验时在试验前后不必放电
检查性试验放电容量为的额定容量深度放电的放电容量为80%以上的 额定容量
10%~15%
15%~20%
20%~30%
30%~40%
热门试题
更多
当市电正常时在线互动式UPS变换器的的变换方向是AC/DC整流为直流的作用是
市电异常时在线式UPS可能处于工作状态
当市电正常时后备式UPS的逆变器
输电线和各类信号线遍布城乡雷电发生时产生的感应过电压波循着输电线信号线侵入配电设备信号线终端设备和千家万户造成灾害__输电线上的感应过电压可高达300~400kV悬挂高度较低的一般配电线路上达通信线路上的感应过电压通常约
为了获得降低投资成本的好处就应设法降低发电机的容量与UPS容量的比值以下哪些办法是可行的
在25°C下UPS的蓄电池组由32节单体蓄电池组成单体标称电压为12V则其浮充电电压应约为
负载能量一直由逆变器提供的UPS是
现代信息技术与传统信息技术相比其特点表现为
避雷网相当于纵横交错的避雷带迭加在一起这是接近于全保护的一种方式它还起到使建筑物不致遭受感应雷击危害的作用一般用于重要建筑物的防雷保护避雷网的网格一般不大于8~10m避雷网的材料采用截面不小于的圆钢或扁钢交叉点需要进行
压敏电阻具有非线性特性好常态泄漏电流小和无续流等诸多优点目前已被广泛应用于电子设备的雷电防护
增大接地网的面积是减小的主要因素
UPS的后台监控可以通过那些方式接入
由于通信设备的工作需要而进行的电池一极接地称为直流工作接地其作用为用大地做通信的回路用大地做的回路减少串音
在在线式UPS中由把整流电压变成交流电压
UPS在中国通信行业销售要求通过的认证是
一套设计完善的UPS并机冗余供电系统必需具备以下哪些功能
UPS电源由哪些基本部分组成
信产部YD/T1095-2000中规定通信用UPS输出电压不平衡度是不大于
关于单进单出UPS下列正确的说法是
UPS面板显示机内过热找出所有可能的的原因是
输电线和各类信号线遍布城乡雷电发生时产生的循着输电线信号线侵入配电设备信号线终端设备和千家万户造成灾害
雷电流波头时间T1是指雷电流由幅值的10%上升到所需要的时间这个时间IEC规定了首次雷击的参数值为后继雷击为0.25μs
通信大楼的设备与外界连接的各种长距离电缆可在更大范围内感应雷电并几乎无衰减的沿电缆传入感应雷击的概率大大增加且大于直接雷击的概率
基站地网的面积应控制在左右这时地网在雷击时冲击等值半径利用率较高超过该值其改善效果就不太明显了
感应过电压在闭合金属导体上产生的感应电流会使物体局部发热如果回路有开口或间隙此处产生的感应过电压足以使空气击穿放电这对存放易燃易爆物的建筑物或构筑物是危险的为了消除或减少引起的灾害应该将建筑物内的相互靠近的金属物体作良好的电气连接
控制线的外套金属网线时主要起屏蔽作用
信产部YD/T1095-2000中对UPS污染电网的程度提出限制的指标是
负载能量100%由逆变器提供的UPS是
UPS的电池开关有那些基本要求
由于跨步电势和接触电势与成正比减小接地电阻无疑会减小跨步电势和接触电势从而达到减小跨步电压和接触电压的目的