首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
在发电厂中, 3 ~10KV的厂用系统, 大都采用成套配电装置柜, 目的是减少 厂用母线相间短路故障的发生, 以提高可靠性。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电气设备安装工《电气设备安装工初级试题六》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
随着大型发电厂的建成投产及输电距离的增加为了减少线路等必须经发电厂中的升压变电所升压至KV再有__输
某新建火力发电厂计划安装4台200MW的发电机组发电厂以220kV电压接入系统起动/备用电源也从22
双母线接线
双母线带旁路接线
双母线单分段接线
双母线双分段接线
某火力发电厂工程建设4×600MW机组每台机组设一台分裂变压器作为__厂用工作变压器主厂房内设
21210.06kVA
15539.78kVA
10775.03kVA
10435.03kVA
发电厂中应用得变压器大多就是升压变压器将发电机组发出得6一10kV电压升至输电 电网所需得电压
6~10kV的中小容量发电厂中通常采用的接线方式是
单母线接线
单母线分段
双母线接线
单母线带旁路
发电厂及变电所6KV——10KV系统中一般采用矩形母线
电力系统由组成
发电厂,电力网
发电厂,电力网,变配电系统
发电厂
发电厂,电力网,用户
若发电厂6kV厂用母线的接地电容电流为8.78A时其厂用系统中性点的接地方式宜采用下列哪几种接地方式
高电阻接地
低电阻接地
直接接地
不接地
发电厂及变电所6kV~10kV系统中一般 采用矩形母线
容量为125~300MW级的机组发电厂__厂用电电压宜采用的电压级为
3kV;
6kV;
10kV;
3、10kV两级。
范围Ⅰ发电厂和变电所__配电装置的雷电侵入波过电压保护措施正确的是
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络
发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接
自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器
35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器
变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器
火力发电厂按其所采用的蒸汽参数可分为低温低压发电厂中温中压发电厂. 发电厂超__发电厂亚临界发电厂和
高温低压;
低温__;
高温__;
高温超__。
某发电厂计划安装4台300MW机组分期建设发电机功率送入220kV系统220kV线路最终14回采用少
1台;
2台;
3台;
由系统另行专供。
对于发电厂和主要变电站的3~10kV分段母线及并列运行的双 母线一般可由发电机和变压器的后备保护实现
发电厂6kV或10kV和变电所10kV屋内配电装置到用户去的线路供辅助车间用的厂用变压器交流事故保安
远方控制;
就地控制;
远方控制和就地控制;
其他。
大中型火力发电厂中__厂用电的电压等级一般为10kV
若发电厂6kV厂用母线的接地电容电流为8.78A时其厂用系统中性点的接地方式宜采用下列哪几种接地方式
高电阻接地
低电阻接地
直接接地
不接地
重要厂站是指接入及以上电网的发电厂和变电站含开关站和换流站 小型厂站是指接入110/66及以下电网的
500kV、220kV
220kV、110/66kV
110kV、35kV
35kV、10kV
6KV和10KV配电系统以及发电厂厂用电系统单相接地故障电容电流较小时为防止谐振间歇性电弧接地过电压
消弧线圈接地方式
不接地方式
高电阻接地方式
低阻抗接地方式
把发电厂生产的电能直接配送单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位10kV以下的电力线路叫线路
输电
送电
超__
配电
热门试题
更多
发电机定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达 8℃时应查明原因并加强监视此时可以降低负荷
变压器的绝缘电阻R60″应不低于出厂值的85%吸收比R60/R15≥13
发电机运行的稳定性包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性
发电机升压时应监视定子三相电流为零无异常或事故信号
同步发电机的功角δ
发电机冒烟着火或爆炸应立即将发电机解列
发电机变成同步电动机运行时最主要的是对电力系统造成危害
发电机转子回路发生一点接地时定子三相电流将出现不平衡
同步发电机失磁时无功功率表指示在零位
水内冷发电机出水温度过高容易引起水在发电机导线内汽化造成导线超温烧 毁
运行中的发电机集电环温度不允许超过120℃
发电机进水温度最大可为70℃
发电机定子线圈漏水并伴有定子接地立即将发电机解列停机
功角特性反映了同步发电机的有功功率和电机本身参数及内部电磁量的关系
氢冷发电机不允许在未充氢气和定子线圈未通冷却水的情况下投入励磁升压
变压器主绝缘是指绕组对地绕组与绕组之间的绝缘
只有在发电机出口断路器三相全部断开后才能进行灭磁
为了防止发电机定子线圈和铁芯温度升高绝缘发热老化风温应越低越好
在升压过程中发现定子电流升起或出现定子电压失控时立即对发电机进行 灭磁
发电机正常运行期间定子冷却水的电导率在05~15μs/cm范围以内
发电机任一定子槽内测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时在确认 测温元件无误后应立即停机
发电机解列停机时要确认发电机有功负荷至低限无功负荷近于零
低频率运行引起汽轮机叶片断裂且使发电机出力降低
保持发电机励磁电流不变则发电机的端电压随负载电流的增大而减小
汽轮发电机投入运行后如果温升不高又无异常现象则允许超过铭牌数值运行
发电机振荡时定子电流表的指示降低
发电机准同期并列的三个条件是待并发电机的电压与系统电压相同待并发电机 的频率与系统频率相同待并发电机的相位与系统相位一致
变压器的损耗是指输入与输出功率之差它由铜损和铁损两部分组成
发电机在运行中若发生转子两点接地由于转子绕组一部分被短路转子磁场 发生畸变使磁通不平衡机体将发生强烈振动
无论任何情况都必须保持发电机定子冷却水压力低于发电机氢气压力
热门题库
更多
建筑D级专工岗位考试
火力发电厂安规考试
供电公司营配信息集成考试
电气设备安装工
电气照明技术考试
登高架设作业操作证
信息安全知识竞赛
安全生产知识竞赛
医疗器械安全知识竞赛
危险化学品安全管理竞赛
燃气安全环保知识竞赛
特种设备安全知识竞赛
地铁安全知识竞赛
交通安全知识竞赛
防震减灾知识竞赛
食品安全知识竞赛