扩大单元接线; 发电机一三绕组变压器单元接线; 发电机一自耦变压器单元接线; 发电机一双绕组变压器单元接线。
发电机升压变压器; 发电厂两种升高电压等级之间的联络变压器; 有110、35、10kV三个电压等级的降压变压器; 500kV变电所的主变压器。
受运输条件限制时,300MW及以下发电机组的主变压器也可选用单相变压器组; 容量为200MW的机组不宜采用三绕组变压器; 容量为100MW的机组以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,应采用三绕组变压器; 发电机升压变压器不能选用自耦变压器。
发电机升压变压器 发电厂两种升高电压等级之间的联络变压器 有110kV、35kV、10kV三个电压等级的降压变压器 500kV变电所的主变压器
两台50MW发电机与一台双绕组变压器作扩大单元连接 110MW发电机与自耦变压器为单元连接 125MW发电机与三绕组变压器为单元连接 200MW发电机与双绕组变压器为单元连接
发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于2台; 发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于3台; 对主要向发电机电压供电的地方电厂,而系统电源仅作备用,则允许只装设1台主变压器作为发电厂与系统间的联络; 对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置1台。
当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每台机组应设1台启动/备用变压器; 当发电机出口不装断路器或负荷开关时,每2台机组应设1台或2台启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,3台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器; 当发电机出口装有断路器或负荷开关时,5台及以下机组可设置1台__启动/备用变压器。
发电机过电压保护 发电机过励磁保护 变压器过电压保护 变压器过励磁保护
发电机三绕组变压器组; 发电机双绕组变压器组; 扩大单元组; 发电机变压器线路组。
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器; 对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器; 机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线; 当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。