你可能感兴趣的试题
I、II、Ⅲ; I、II; I、II、Ⅳ; II、Ⅳ。
1.1~1.2; 1.2~1.3; 1.3~1.4; 1.4~1.5。
范围Ⅰ变电所绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 范围Ⅱ变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行绝缘配合; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法; 对范围Ⅱ变电所电气设备进行操作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。
计算用最大操作过电压; 最大解列过电压; 开断空载长线过电压; 开断空载变压器过电压。
设备生产及安装质量; 过电压幅值及分布特性; 绝缘类型及其特性、性能指标、过电压幅值及分布特性; 运行条件。
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制; 电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施; 配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合; 操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。
操作冲击电压波:至最大值时间250μs,波尾2500μs 操作冲击电压波:至最大值时间350μs,波尾3500μs 雷电冲击电压波:波头时间1.2μs,波尾50μs 雷电冲击电压波:波头时间2.4μs,波尾100μs
330kV及以上送电线路仅考虑空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸(如运行中使用)时的操作过电压; 330kV及以上变电所电气设备及绝缘子串、空气间隙的操作冲击强度,以避雷器相应保护水平为基础,进行绝缘配合; 220kV及以下变电所和线路的绝缘子串及空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行配合; 操作过电压下绝缘配合,可不考虑海拔高度的修正。
1.0μs,40μs; 1.2μs,40μs; 1.4μs,50μs; 1.2μs,50μs。
1.1倍; 1.15倍; 1.2倍; 1.25倍。
操作冲击电压波:至最大值时间250us,波尾2500us 操作冲击电压波:至最大值时间3501us,波尾3500us 雷电冲击电压波:波头时间1.2us,波尾50us 雷电冲击电压波:波头时间2.4us,波尾100us
故障类型 操作对象 波形与电网的运行方式 操作过电压
系统最高运行电压; 工频过电压及谐振过电压; 操作过电压; 雷电过电压。
35kV及以下低电阻接地系统,其相对地计算用最大操作过电压标么值取3.0; 66kV及以下(除低电阻接地系统外),其相对地计算用最大操作过电压标么值取4.0; 110kV及220kV系统,其相对地计算用最大操作过电压标么值取3.0; 3~220kV系统,其相间计算用最大操作过电压标么值取相应的相对地计算用最大操作过电压标么值的1.3~1.4倍。
绝缘子串正极性操作冲击电压波50%放电电压的计算值,应符合操作过电压的要求; 绝缘子串正极性雷电冲击电压波50%放电电压计算值,应符合变电所雷电过电压的要求; 绝缘子串正极性工频过电压波50%放电电压计算值,应符合变电所工频过电压要求; 每串绝缘子片数应满足工频电压爬电距离计算值的要求。